Применение расценки

Страницы: 1
RSS
Применение расценки
 
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, правомерно ли использование расценки на ремонт в смете на строительство? Небольшая смета на гидроизоляцию бассейна. Технология требует использование армирующей сетки. В строительном сборнике подобную расценку не смогла найти, а вот в ремонтном сборнике есть расценка ГЭСНр61-28-1, где состав работ полностью соответствует фактическим работам. Единственное, что там необходимо поменять, это сетку тканую на сетку армирующую.
Скажите, могу ли я применить эту расценку? И если да, то нужны ли какие-то коэффициенты?
Заранее спасибо!
 
В смете на новое строительство,как правило не применяются расценки из ремонтных сборников,иначе придется менять индексацию и применять различные коэффициенты к другим расценкам ( типа 1,15;1,25) и нельзя будет брать стесненность и т.д.
Вам можно взять расценку ФЕР 06-01-015-10 и подобрать нужную сетку в м2 или в тн,посчитав ее вес 1 м2,если его нет в спецификации.
Если вы в ТЕРах работаете-соответственно. Это я вам сказала про армирование подстилающих слоев. А в вашем случае ( рассмотрела ваш вопрос) - примените ФЕР 26-01-048-4-устройство каркаса из сетки. Это подойдет для штукатурных работ. А саму штукатурку возьмете по ФЕР 15-02-036-1-внимание с индексами ,НР и СП ( они будут разные).
 
Попробую подсказать. Если вам не нужно восстанавливать арочную конструкцию , а это перекладка клинчатой перемычки по ТЕРр53-01-018-1, то берете устройство металлической перемычки в существующих стенах по ТЕРр 53-01-025-1,только вместо швеллера берете свои уголки; а зашить проем можно двумя способами : по деревянному каркасу по ТЕР10-01-044-6,но эта кровельная сталь,ее придется заменить на вашу толщ. 2 мм, или по ТЕР-09-06-024-5- это серьезная расценка, придется убрать из нее лишнее.
А может у вас реставрация - тогда это совсем другая история.
 
Людмила, опять мимо, не в ту тему.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
Цитата
Ольга пишет:
Людмила, опять мимо, не в ту тему.
Почему "опять"-ответила,нажала отправить-как это здесь оказалось-понятия не имею-я уже повторила там, где нужно.
 
Цитата
Людмила пишет:
В смете на новое строительство,как правило не применяются расценки из ремонтных сборников,иначе придется менять индексацию и применять различные коэффициенты к другим расценкам ( типа 1,15;1,25) и нельзя будет брать стесненность и т.д.
Вам можно взять расценку ФЕР 06-01-015-10 и подобрать нужную сетку в м2 или в тн,посчитав ее вес 1 м2,если его нет в спецификации.
Если вы в ТЕРах работаете-соответственно. Это я вам сказала про армирование подстилающих слоев. А в вашем случае ( рассмотрела ваш вопрос) - примените ФЕР 26-01-048-4-устройство каркаса из сетки. Это подойдет для штукатурных работ. А саму штукатурку возьмете по ФЕР 15-02-036-1-внимание с индексами ,НР и СП ( они будут разные).
Большое спасибо за полезный и оперативный ответ!
 
В дополнение к сказанному МДС 36
1.6. В случаях, когда в ФЕР отсутствуют расценки на отдельные виды работ, выполняемые по нормативам и технологии, предусмотренной расценками на ремонтно-строительные работы, при составлении сметной документации на строительные работы (неинвентарные леса, понижение отметок пола подвала и т.д.) разрешается применение соответствующих единичных расценок по сборникам на ремонтно-строительные работы.
 
Галина Вантурина , спасибо, я тоже приму к сведению.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Работа с позициями локальной сметы (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Работа с позициями локальной сметы - применение коэффициентов, замена ресурсов, переменные и идентификаторы
Монтаж приборов и линий связи Локальный сметный расчет на монтаж приборов и линий связи Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии