Монтаж ВРУ, АВР, ПР, различных шкафов

Монтаж ВРУ, АВР, ПР, различных шкафов

Монтаж ВРУ, АВР, ПР, различных шкафов
 
Согласно спецификации к проекту, делаю лср на электрооборудование, немного запуталась в расценках и технологии
Необходимо установить
вводно-распределительное устройство(в комплекте:трансформатор тока, выключатели автоматич., лампа накаливан., переключатели, предохранители, конденсаторы)
Марка ВРУ1А-13-10УХЛ4 -08-03-572-03 -2шт.
я так понимаю беру эту расценку проставляю по ней кол-во а остальные мат-лы идут за расценкой или же допустим те же самые счетчики трехфазные брать как 08-03-600-02 и автоматич.выключатели -08-03-526..

Распределительный пункт ПР11-1-0.250.04.04.06.30У3-1комплект 8-3-572-4

вот эти шкафчики как взять?ЩРн-48з-036, ШРУ-1-ШРУ-12,ЩУРн-3/12зо-036,ШУ-ОГК-06-220

и вопрос по пускателям магнитным.Я взяла как ТЕРм08-03-530-05 это все от 40А до 100А подходит расценка, но 1 пускатель током до 250А, а тут какую взять(марка ПМ12-250150 Iн=250А)

пост дистанционного управления ПКУ15-19.131-54У -?08-03-532 или 533 что означает в расценке например8-3-532-04  кол-во элементов поста:3...
Изменено: Валентина Логунова - 21.08.2014 08:39:45
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка
Автор: Елена. Пожалуйста, помогите! какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка?? ( на сам монтаж лотка нашла: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм/монтаж ...
Правильность расценки
Автор: Елена. Добрый день! подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала расценку: 1.монтаж лотка бетонного: Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту/ монтаж лотка бетонного (0,...
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы.   1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
вот эти шкафчики как взять?ЩРн-48з-036, ШРУ-1-ШРУ-12,ЩУРн-3/12зо-036,ШУ-ОГК-06-220
Брала так: ТЕРм08-03-573-04 далее из БИМа выбирала шкафчики

Пускатель такой не подойдет ТЕРм08-03-530-18?
Изменено: Ольга - 21.08.2014 09:29:24
 
Валентина Логунова Если у Вас ВРУ уже в сборе, то отдельно брать расценки на монтаж приборов не надо.Если же оно пустое, то конечно надо+разводка.
Автоматические выключатели у Вас в щитках наверно.Так что берите расценку как прибор 08-03-575-01
Изменено: Алина - 21.08.2014 09:48:18
 
Цитата
Алина пишет:
Если у Вас ВРУ уже в сборе
в сборе
тогда так? 08-03-571-04 сам ВРУ и 08-03-575-01 присоединение самих счетчиков автоматов трансформаторов...
 
Цитата
Ольга пишет:
из БИМ
что такое бим? =) база наверное или нет?

почему эти шкафчики брать как разводку я думала как 8-3-572-...как блок управления
Изменено: Валентина Логунова - 21.08.2014 09:58:21
 
Цитата
Ольга пишет:
Пускатель такой не подойде
я незнаю, спрашиваю сама марку указала а взрывозащищенный он или нет это я незнаю....по ПЗ цена разная хочется сделать правильно
 
Валентина Логунова Если у Вас ВРУ уже укомплектовано,то отдельным расценочками брать не надо ничего.Только подключение.Такая ситуация и с щитками.
08-03-574-01 разводка,вам же надо будет как то все эти приборчики подключать.

расценка 08-03-575-01- берется на автоматы, когда они ставятся в щиток
 
Цитата
Алина пишет:
ВРУ уже укомплектовано
хорошо ясно, а если же не укоплектовано то тогда как я писала выше брать? сам блок монтаж+счетчики+автоматич.выключатели...и т.д. отдельными расценками?!

подключение как можно подсчитать кол-во жил? и сечение кабеля как берется до 10мм2 и т.д.

И ещё вопрос про кабеля:
у меня несж.марок кабеля ВВГнг-LS, FRLS, кабель КВВГ провода гофротрубы.В проекте сказано что ВВГнгLS проклад-ся по стенам, под слоем штукатурки, в гофротрубах, в лотках

Но как мне узнать или где прочитать в какую трубу можно затянуть той или иной кабель какой по лоткам, в проекте все перечитала ничего нет про это, только схемы, заземление ..и т.д.
 
Посмотрите кабельный журнал, там должно быть подробно расписано какой кабель куда идет и способ его прокладки. Если кабель прокладывается от существующего оборудования то к данному оборудованию надо взять присоединение по расц м08-02-144-01
 
Валентина Логунова

Цитата
Валентина Логунова пишет:
тогда как я писала выше брать? сам блок монтаж+счетчики+автоматич.выключатели...и т.д. отдельными расценками?!
да)


Цитата
Валентина Логунова пишет:
подключение как можно подсчитать кол-во жил?
в зависимости сколько подключаемых концов у приборов.

Цитата
Валентина Логунова пишет:
Но как мне узнать или где прочитать в какую трубу можно затянуть той или иной кабель какой по лоткам, в проекте все перечитала ничего нет про это, только схемы, заземление ..и т.д.
вообще по идее, должен быть кабельный журнал.Если же его нет, то я обычно спрашиваю эту информацию либо у проектировщика( если есть контакты) или же у мастера.
А иногда и сама считаю, в зависимости от размеров здания, светильников, розеток и т.д.(планы ведь есть)
Изменено: Алина - 21.08.2014 10:22:17
 
Цитата
Алина пишет:
Валентина Логунова
Цитата
Валентина Логунова пишет:
тогда как я писала выше брать? сам блок монтаж+счетчики+автоматич.выключатели...и т.д. отдельными расценками?!
да)
Цитата
Цитата
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Цитата
Цитата
подключение как можно подсчитать кол-во жил?
Подключение жил зависит от количества жил кабеля, если трехжильный,значит -6 подключений, если пятижильный-значит-10 подключений и если по схеме таких участков несколько,значит умножить на кол-во участков
Цитата
в зависимости сколько подключаемых концов у приборов.
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Но как мне узнать или где прочитать в какую трубу можно затянуть той или иной кабель какой по лоткам, в проекте все перечитала ничего нет про это, только схемы, заземление ..и т.д.
вообще по идее, должен быть кабельный журнал.Если же его нет, то я обычно спрашиваю эту информацию либо у проектировщика( если есть контакты) или же у мастера.
А иногда и сама считаю, в зависимости от размеров здания, светильников, розеток и т.д.(планы ведь есть)
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Окно СНБ - поиск расценок в ПП SmetaWIZARD
Описание окна сметно-нормативной базы (СНБ) в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Работа с документом (1.2)
В этом видеоуроке демонстрируется, как просматривать текст документа, изменять масштаб текста, пользоваться оглавлением и гиперссылками, рассказывается о печати текста в ГрандСтрой-Инфо.
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на III квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
"Об утверждении свода правил "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений" (Свод правил СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.)
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ и по объектам магистрального трубопроводного транспорта нефти на 3 кв 2018 года (Вестник ЦиСН выпуск 10 - октябрь 2018 года).
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.