Количество устанавливаемых коробок в расценках 4.8-172-1 и 4.8-172-6


Страницы: 1
RSS
Количество устанавливаемых коробок в расценках 4.8-172-1 и 4.8-172-6
 
Подскажите пожалуйста, в расценках 4.8-172-1 и 4.8-172-6 количество устанавливаемых коробок на 100 м трубы?  ссылаясь на официальный документ. Очень нужно. Консультации и разъяснения не подходят.
 
Откройте в этих расценках ресурсную часть. Если не указано кол-во (а коробки там точно должны быть?) -значит по проекту. Вы ОУ к ТСН Москвыи и техчасть хорошенько прочтите, что пишут про ресурсы.
Изменено: Мария Ульянова - 07.10.2014 09:55:38
 
В ТСН не показывает на монтажные работы ресурсы, а так спасибо, посчитаю по проекту.
 
Посмотрите в ФЕРм или ТЕРм для сравнения. Базы все-таки вышли из старых годов и в начинке похожи
 
В эти расценки включен только монтаж коробок, а материалы берутся отдельно , поэтому в ресурсах не будет это прописано. Было бы так легко, я бы давно нашла  =)
 
Для монтажных работ почти все материалы, которых нет в ресурсной части, берут по проекту(по спецификациям)
 
Я нашла в ЕНиР 21 сборник электроосвещение зданий, что норма 8,2 коробок на 100 м трубы, но нам все равно не пропускают, говорят что это документ старый (он с 96 года) , но до сих пор действующий и молодой человек не совсем разбирается в этом . Как обосновать?!
 
Цитата
Валерия Горланова пишет:
Подскажите пожалуйста, в расценках 4.8-172-1 и 4.8-172-6 количество устанавливаемых коробок на 100 м трубы? ссылаясь на официальный документ. Очень нужно. Консультации и разъяснения не подходят.
Я честно не совсем понимаю, что это за расценки, переведите в ФЕР
 
Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25 В базе ТСН коробки нужно брать отдельной расценкой
 
Это Московская база. Привязать к этой базе ЕНиР будет сложно. Если попробовать по трудозатратам и ресурсам сравнить. Если у Вас смета.ру позвоните разработчикам, у них есть сметчики и они возможно помогут или задать вопрос на их форуме. Нужно найти старые документы на основании чего она разрабатывалась, ТК разработчиками разных сборников были профильные организации. Поищите в инете информацию. Но всегда коробок немного бывает. Если бюджет, то могут пропустить только стоимость. А что у вас много коробок?
 
Посмотрите ВСН437-83 сб.31, табл.010 или 016,(табл.016: на 100м/16шт протяжных коробок). Может этот документ для Заказчика будет являться догмой.
 
трубы 1700 м, а коробок по проекту 3200 шт.
 
Цитата
Валерия Горланова пишет:
трубы 1700 м, а коробок по проекту 3200 шт.
Валерия Горланова  Если такой расход по проекту, проектными решениями и обосновывайте (чертежи, спецификации и т.д.)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: коробок

Полнотекстовый поиск (1.5)
В данном видеоуроке по ГрандСтрой-Инфо показано о полнотекстовом поиске документов, дополнительных возможностях при поиске документа, использование закладок и избранного.
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в расчете перехода в цены в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Описание работы конструктора расчета перехода в цены.
Минстрой России Приказ № 294/пр от 16.06.2014г. О внесении изменений в Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» Благоустройство территории Сметный расчет на благоустройство территории. Проезды, площадки. Установка бордюров. Погрузо-разгрузочные работы. Перевозка мусора.