Количество устанавливаемых коробок в расценках 4.8-172-1 и 4.8-172-6


Страницы: 1
RSS
Количество устанавливаемых коробок в расценках 4.8-172-1 и 4.8-172-6
 
Подскажите пожалуйста, в расценках 4.8-172-1 и 4.8-172-6 количество устанавливаемых коробок на 100 м трубы? ссылаясь на официальный документ. Очень нужно. Консультации и разъяснения не подходят.
 
Откройте в этих расценках ресурсную часть. Если не указано кол-во (а коробки там точно должны быть?) -значит по проекту. Вы ОУ к ТСН Москвыи и техчасть хорошенько прочтите, что пишут про ресурсы.
Изменено: Мария Ульянова - 07.10.2014 09:55:38
 
В ТСН не показывает на монтажные работы ресурсы, а так спасибо, посчитаю по проекту.
 
Посмотрите в ФЕРм или ТЕРм для сравнения. Базы все-таки вышли из старых годов и в начинке похожи
 
В эти расценки включен только монтаж коробок, а материалы берутся отдельно , поэтому в ресурсах не будет это прописано. Было бы так легко, я бы давно нашла =)
 
Для монтажных работ почти все материалы, которых нет в ресурсной части, берут по проекту(по спецификациям)
 
Я нашла в ЕНиР 21 сборник электроосвещение зданий, что норма 8,2 коробок на 100 м трубы, но нам все равно не пропускают, говорят что это документ старый (он с 96 года) , но до сих пор действующий и молодой человек не совсем разбирается в этом . Как обосновать?!
 
Цитата
Валерия Горланова пишет:
Подскажите пожалуйста, в расценках 4.8-172-1 и 4.8-172-6 количество устанавливаемых коробок на 100 м трубы? ссылаясь на официальный документ. Очень нужно. Консультации и разъяснения не подходят.
Я честно не совсем понимаю, что это за расценки, переведите в ФЕР
 
Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, внутренний диаметр, мм, до: 25 В базе ТСН коробки нужно брать отдельной расценкой
 
Это Московская база. Привязать к этой базе ЕНиР будет сложно. Если попробовать по трудозатратам и ресурсам сравнить. Если у Вас смета.ру позвоните разработчикам, у них есть сметчики и они возможно помогут или задать вопрос на их форуме. Нужно найти старые документы на основании чего она разрабатывалась, ТК разработчиками разных сборников были профильные организации. Поищите в инете информацию. Но всегда коробок немного бывает. Если бюджет, то могут пропустить только стоимость. А что у вас много коробок?
 
Посмотрите ВСН437-83 сб.31, табл.010 или 016,(табл.016: на 100м/16шт протяжных коробок). Может этот документ для Заказчика будет являться догмой.
 
трубы 1700 м, а коробок по проекту 3200 шт.
 
Цитата
Валерия Горланова пишет:
трубы 1700 м, а коробок по проекту 3200 шт.
Валерия Горланова Если такой расход по проекту, проектными решениями и обосновывайте (чертежи, спецификации и т.д.)
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)
Похожие темы Найти еще: коробок


Подведение итогов (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Подведение итогов по локальному сметному расчету с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе порядок определения накладных расходов и сметной прибыли
Индексы пересчета в текущие цены (5.4)
Видеоурок научит пользователя программы ГрандСмета совершать укрупненную привязку и созданию сборника индексов.
Индексы ЗАО «ЦКБ Энергоремонт» на 2016 год Индексы ЗАО «ЦКБ Энергоремонт» на 2016 год к Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования Вестник ценообразования и сметного нормирования №1(178) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?