Доброго утра всем, подскажите, пожалуйста какую расценку в ТЕРм можно применить для монтажа автоматического выключателя 1600А. Заранее спасибо.
Монтаж автоматического выключателя
07.11.2014 08:34:08 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж автоматического
Шкаф питания 0,4кВ
... Елена. Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, как правильно расценить монтаж шкафа питания 0,4кВ с комплектующими. С электромонтажными работами ... ... (03806)шт2 Комплектующие Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3 Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический ...
... Елена. Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, как правильно расценить монтаж шкафа питания 0,4кВ с комплектующими. С электромонтажными работами ... ... (03806)шт2 Комплектующие Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3 Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический ...
По какой расценке брать монтаж автоматического выключателя
Автор: елена. Автоматический выключатель ВА08-0405Н-340010-20УХЛ3 250А, 660В подскажите пож. монтаж вот такого выключателя по какой расценке брать
Автор: елена. Автоматический выключатель ВА08-0405Н-340010-20УХЛ3 250А, 660В подскажите пож. монтаж вот такого выключателя по какой расценке брать
Монтаж муфты автоматической 1 1/2 чугунной с эпоксидной смолой к насосу
Автор: елена. Подскажите монтаж муфты автоматической 1 1/2 чугунной с эпоксидной смолой к насосу на канализационной насосной станции
Автор: елена. Подскажите монтаж муфты автоматической 1 1/2 чугунной с эпоксидной смолой к насосу на канализационной насосной станции
Расценка при монтаже выключателя автоматического с приводом в щит АВР
Автор: Алина. Добрый день! Подскажите какую расценку выбрать при монтаже выключателя автоматического (ВА57-39-344630-630А-1250-690AC-ПЭ230AC -УХЛ3-КЭАЗ) с приводом в щит АВР?
Автор: Алина. Добрый день! Подскажите какую расценку выбрать при монтаже выключателя автоматического (ВА57-39-344630-630А-1250-690AC-ПЭ230AC -УХЛ3-КЭАЗ) с приводом в щит АВР?
Какую расценку использовать для монтажа вводного выключателя АВ2М2
Автор: Вячеслав. Прошу совета по монтажу другого оборудования, работы опять же в рамках реконструкции ТП. Настенный автоматический выключатель А-3134 и настенный автоматический выключатель АЕ2066
Автор: Вячеслав. Прошу совета по монтажу другого оборудования, работы опять же в рамках реконструкции ТП. Настенный автоматический выключатель А-3134 и настенный автоматический выключатель АЕ2066
07.11.2014 08:50:06
Изменено: | |||
07.11.2014 08:55:29
Марку выключателя напишите
| |
07.11.2014 09:58:40
Напишите на какое напряжение рассчитан, маслянный или воздушный
| |
07.11.2014 10:19:20
8-3-526 не подходит, она на ток до 25А
| |
07.11.2014 10:26:15
8-3-526 на ток до 630А
| |
07.11.2014 10:29:22
Я согласна с Еленой, нужно знать на какое напряжение и КАКОЙ это выключатель. Что за марка выключателя? Но, Наталья молчит.
| |
07.11.2014 10:32:49
если модульный, то м08-03-575-01 (Приборы и аппараты) если изолированный или в корпусе, то м08-03-526-... | |
07.11.2014 11:00:18
А мне кажется, что этот выключатель нужно брать по ФЕРм08-01-058 Выключатели нагрузки (в зависимости от привода)
| |
08.11.2014 00:14:30
ФЕРм08-03-526-005 - в вопросе четко написано автоматический выключатель 1600А. Марка может быть ВА, VL, NZM4... (в зависимости от производителя). Технология его установки ничем не отличается от монтажа автомата на 630А.
Изменено: | |
08.11.2014 16:52:30
Хотелось бы уточнить где ставится этот выключатель
Изменено: | ||||