МРР-3.2.06.08-13
 
Доброго времени суток коллеги, если кто то может проясните пожалуйста ситуацию по данному сборнику, в части таблицы 3.10.6.
Проблема собственно вот в чем заключается при проектировании небольших кабельных линий вопросов собственно не возникает, а если и возникают то решаются прочтением Примечаний к данной таблице. Но тут возник вопрос как правильно расценить КЛ если в одной траншее более 15 КЛ (причем разных длин и совершенно разных направлений) и часть из них вообще проходит транзитом по данной траншее...
Может быть у кого то есть какие то примеры расчета, буду очень благодарен=)
 
Atlant, в примечании к табл. 3.10.6:

2. Линией принимается участок кабеля между коммутационными устройствами, от коммутационного устройства до потребителя.
Думаю, надо исходить из этого - сколько потребителей, столько и кабельных линий (независимо, что часть из них идет в одной траншее и даже параллельно). Ведь в примечании 4 речь идет о параллельной прокладке не линий, а кабелей.
 
Еще посмотрите п.12 к главе 3.10