Здравствуйте. Подскажите как сделать правильно. Есть утвержденная смета на монтаж расходомера (ФЕРм11-02-001-01) и учтена его стоимость (ФССЦ-301-3182). Но в процессе работ выяснилось, что данный расходомер не подходит. Согласовали его замену. Стоимость нового выше (она в евро по курсу). Как это внести в смету? Или при закрытии можно приложить счет?
Смета на монтаж расходомера
04.03.2016 11:46:23 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж расходомера
Водомерный узел, правильная расценка на монтаж расходомера
Автор: Мария. Здравствуйте! Помогите пожалуйста выбрать правильно расценку на монтаж расходомера ЭХО-Р-02 предназначенного для измерения объема (количества) протекающей жидкости (в комп.: Преобразователь АП-13 и ППИ-Р)
Автор: Мария. Здравствуйте! Помогите пожалуйста выбрать правильно расценку на монтаж расходомера ЭХО-Р-02 предназначенного для измерения объема (количества) протекающей жидкости (в комп.: Преобразователь АП-13 и ППИ-Р)
Помогите пожалуйста составить смету по автоматике ИТП
Автор: Катерина. Монтаж тепловычеслителя ТЕРм11-03-001 расходомера ТЕРм11-02-022 ТЕРм11-02-001-01 термосопротивление,датчик давления клапан с электродвигателем по ТЕРм12 Пусконаладочные работы по ...
Автор: Катерина. Монтаж тепловычеслителя ТЕРм11-03-001 расходомера ТЕРм11-02-022 ТЕРм11-02-001-01 термосопротивление,датчик давления клапан с электродвигателем по ТЕРм12 Пусконаладочные работы по ...
расценка на монтаж Имитатор ПРЭМ
Автор: Тузька.. есть С1 расходомер ПРЭМ ДУ50, беру по расценке ФЕРм11-02-022-04 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного ...
Автор: Тузька.. есть С1 расходомер ПРЭМ ДУ50, беру по расценке ФЕРм11-02-022-04 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного ...
Монтаж металлических кожухов на фланцевых соединениях
Автор: Евгения. Доброе утро! Монтируем расходомер на трубопровод мазута. Заказчик просит защитить фланцевое соединение кожухом. Работа заключается в том, чтобы установить этот ...
Автор: Евгения. Доброе утро! Монтируем расходомер на трубопровод мазута. Заказчик просит защитить фланцевое соединение кожухом. Работа заключается в том, чтобы установить этот ...
Расценки на монтаж приборов автоматики
Автор: Елена. пожалуйста, подскажите расценки на монтаж приборов автоматики: 1. реле потока (расхода) Trolex TX 60001/12/51 2. погружной датчик уровня Trolex ТХ5814.01 3. датчик уровня электродный ЭД.1М 4. стационарный расходомер Fluxsus 8127 QSTRU 5. преобразователь давления на базе тензометрического датчика
Автор: Елена. пожалуйста, подскажите расценки на монтаж приборов автоматики: 1. реле потока (расхода) Trolex TX 60001/12/51 2. погружной датчик уровня Trolex ТХ5814.01 3. датчик уровня электродный ЭД.1М 4. стационарный расходомер Fluxsus 8127 QSTRU 5. преобразователь давления на базе тензометрического датчика
04.03.2016 12:30:59
| |||
04.03.2016 13:08:47
Делаете доп.смету в которой старую цену ставите со знаком минус и следующая позиция новая цена, но это, конечно же, при условия согласования новой цены
| |
04.03.2016 14:05:43
В договоре есть только Обязательное согласование стоимости с Заказчиком. Значит надо будет сделать доп смету...
| |
04.03.2016 14:14:32 | |
04.03.2016 14:55:32
А как делается расчет удорожания материалов? я с таким не сталкивалась,
| |
04.03.2016 14:57:34 Ирина, у Вас есть образец расчета удорожания материалов? или расскажите, пожалуйста, поподробнее...
| |
04.03.2016 17:23:49 Марина, расчет может выглядеть так:
| ||||