Добрый вечер, помогите пожалуйста проверить смету на пусконаладочные работы . Она очень дорогая, монтаж оборудования на 2 мил.р, а пнр на 1.16 мил.р . Пусконаладочные работы на ВНС (замена одного насоса). Прикрепили проект и смету
Помогите проверить смету на пусконаладочные работы
25.03.2021 21:46:53 | |
Похожие темы:Найти еще: пусконаладочные
График выполнения пусконаладочных работ для экспертизы
Автор: Милена. У кого-нибудь экспертиза запрашивала график выполнения пусконаладочных работ? Скиньте, пожалуйста пример, который их удовлетворил
Автор: Милена. У кого-нибудь экспертиза запрашивала график выполнения пусконаладочных работ? Скиньте, пожалуйста пример, который их удовлетворил
Программа пусконаладочных работ для ГГЭ
Автор: Иван Иванов. Добрый день.подскажите пожалуйста кто сталкивался,Для проверки ЛСР на ПНР необходимо предоставить программу пусконаладочных работ. для ГГЭ, сделанную по смете, кам ремонт,Электроснабжения МКД.
Автор: Иван Иванов. Добрый день.подскажите пожалуйста кто сталкивался,Для проверки ЛСР на ПНР необходимо предоставить программу пусконаладочных работ. для ГГЭ, сделанную по смете, кам ремонт,Электроснабжения МКД.
Пусконаладочные работы автоматизированых систем управления
Автор: Svetlana65. Заказчик настаивает на применении К=0,8 на пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации к расценкам Ферп02-01-002-..., ссылаясь на МДС-81-40.2006 работы "вхолостую"....
Автор: Svetlana65. Заказчик настаивает на применении К=0,8 на пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации к расценкам Ферп02-01-002-..., ссылаясь на МДС-81-40.2006 работы "вхолостую"....
Пусконаладочные работы для системы вентиляции
Автор: Ольга Павлова. Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помощи в подборе расценок для осмечивания пусконаладочных работ системы вентиляции. ПНР делать не умею от слова совсем, но деньги заложить требуют (не экспертиза, собственные средства ...
Автор: Ольга Павлова. Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помощи в подборе расценок для осмечивания пусконаладочных работ системы вентиляции. ПНР делать не умею от слова совсем, но деньги заложить требуют (не экспертиза, собственные средства ...
Коэффициенты 1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретно
... секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих" на пусконаладочные работы если на все сметы утвержден этот коэффициент?
... секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих" на пусконаладочные работы если на все сметы утвержден этот коэффициент?
26.03.2021 07:34:15
у экспертизы ориентир 3-7% от стоимости оборудования
| |
26.03.2021 08:01:18
Спасибо большое!!! Подскадите, а есть где-то обоснование что не должно превышать 3-7%?
| |
26.03.2021 08:02:50
Добрый день, скажите т.е. даже каналы просчитать не надо? А то мне говорят что на каждый сигнал надо программу писать?
| |
26.03.2021 08:24:31 Екатерина, кто будет работы выполнять? Возможно нужно применить коэффициенты: - Приказ от 04.09.2019 № - Приказ от 04.09.2019 № Изменено: | |
26.03.2021 08:53:51
если хотят 87 сигналов запрограммировать, то я уже сказал - пусть предоставят программу ПНР и распишут какие сигналы они собрались программировать аж 87 штук на управление 1 насосом у вас шкаф управления уже готовый идет, в котором все запрограммировано на заводе. если речь идет о сопряжении щита с АСУТП, то это всего 11 каналов 3 категории. сам щит не является отдельным объектом АСУТП. | |||
26.03.2021 09:18:56
| |||||
26.03.2021 09:21:06
| |||
26.03.2021 09:24:11
А на счёт хотелок определения стоимости ПНР в процентах, потребуйте нормативный документ... | |||
26.03.2021 09:30:34
Изменено: Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
26.03.2021 09:33:30
Ладно, программируемый, залез в паспорт... И вот еще что, "Логические-контроллеры-M241-программируются-в-ПО-SoMachine." Соответственно, надо программу прилагать, что там программировать то станут? А то ведь не заработает ничегошеньки Изменено: | |||
26.03.2021 09:34:58
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
26.03.2021 09:38:46
| |||
26.03.2021 09:40:01
и фазировка нужна только для двигателя. для самого шкафа управления чередование фаз не критично. если бы управлялось шкафом 2 насоса, тогда да, нужно. | |||
26.03.2021 09:40:22
И кстати, прежде, чем смотреть смету на ПНР, надо посмотреть, а вдруг на монтаж взяли расценки из м10... Тогда никакого пенеэра не будет | |
26.03.2021 09:44:40
| |||
26.03.2021 09:49:49 Екатерина, оставьте им ровно то, что написано в ВОР по проекту и не парьтесь. Я думаю что разработчик проекта п.6 в ВР имел ввиду ПНР щита. Чтобы посчитать каналы АСУ этого проекта мало, да и в целом он Г..., на ШУН приходят какие то сигналы с проекта АТХ. - там и будет считываться основная часть информации.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |
26.03.2021 09:54:31
лист 4.1 частотник - пусковой аппарат, который включает-отключает насос и по команде сверху меняет плавно режим его работы. сам он насосом не управляет... | ||||