Прошу Вас проверить раздел сметы - Устройство фундамента под БКТП - . Мне не ясно, как рассчитать "ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ", "ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ" и "УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ. Спасибо!
Устройство фундамента для забора из панелей ж/б Автор: максим. Фундамент будут делать монолитные ж/б.
В расценку ФЕР 7-1-54-2 входит устройство фундаментов но стаканного типа.
Я тогда беру фундамент ленточные ...
Разборка железобетонного фундамента Автор: Рина. уважаемые сметчики, подскажите расценку на разборку железобетонного фундамента. Можно взять по Е46-04-001-3 Разборка фундаментов: железобетонных и по Е06-01-005-5 Устройство железобетонных фундаментов В 15 (М200 фракции ...
Норма расхода материала на гидроизоляцию ж/б фундаментов Автор: галина мощенко. Подскажите, как правильно взять норму расхода материала. Расценка33-03-001-04 Гидроизоляция ж/б фундаментов. Битум и грунтовка не учтены в расценке, Расценка на одну тонну конструкции
Таня Баженова пишет: В общем, Ольга, у вас в этом месте ошибка и не только по отношению к отверстиям.
Это не ошибки. Это какая-то причудливая сметная программа (или ей как-то причудливо воспользовались): единицы измерения стоят по ТЕР, объем - фактический без учета ед. изм., итоговая сумма по позициям подсчитана верно (с учетом деления на 100, 1000...). Может при выгрузке на печать будет нормально выглядеть?
Ольга ТЕР06-01-015-10 (п.9) надо убрать - армирование плиты учтено в ТЕР 06-01-001-16 (п.10). Площадь плиты 80 м2 - очень много для установки типовой 2БКТП (хотя может что-то особенное есть в проектном решении). Объемы по гидроизоляции даже для плиты 80 м2 сильно завышены. Не понятно, что учтено пунктами 15 и 16 сметы ( в объемах работ этого нет). По земляным работам не понятно ничего: в ведомости работ - механизированная засыпка песком, в смете - ручная грунтом (п.14), зачем так много было копать, чтобы потом выполнять обратную засыпку в таком большом объеме, погрузка и вывозка лишнего грунта не учтена (или Вы смонтированную плиту засыпаете и дальше ничего монтировать не будете?) Откуда в смете взялась отмостка (п.21) - ее нет в объемах работ, и ее негде делать (ничего не смонтировано). В каких конструкциях пробиваются отверстия - не понятно (если они в плите (но ее толщина больше 100мм), то надо было их оставить при бетонировании, установив какие-то гильзы). Все отверстия в кабельном блоке (но Вы его даже не смонтировали) выполняются на заводе при изготовлении БКТП по заданию заказчика. Почему-то ни в объемах работ, ни в смете не учтен монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП. И много других вопросов...
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.