Устройство фундамента под БКТП

Страницы: 1
RSS
Устройство фундамента под БКТП
 
Прошу Вас проверить раздел сметы - Устройство фундамента под БКТП - . Мне не ясно, как рассчитать "ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ", "ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ" и "УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ. Спасибо!
Изменено: Ольга - 17.10.2014 21:10:24
 
а зчем вы целых 900 отверстий наковыряли
 
Цитата
Atlant пишет:
а зчем вы целых 900 отверстий наковыряли
А если по единицам измерения ориентироваться (1000 отв.), то 9000)))
В общем, Ольга, у вас в этом месте ошибка и не только по отношению к отверстиям.
Изменено: Таня Баженова - 17.10.2014 17:01:22
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
В общем, Ольга, у вас в этом месте ошибка и не только по отношению к отверстиям.
Это не ошибки. Это какая-то причудливая сметная программа (или ей как-то причудливо воспользовались): единицы измерения стоят по ТЕР, объем - фактический без учета ед. изм., итоговая сумма по позициям подсчитана верно (с учетом деления на 100, 1000...). Может при выгрузке на печать будет нормально выглядеть?

Ольга
ТЕР06-01-015-10 (п.9) надо убрать - армирование плиты учтено в ТЕР 06-01-001-16 (п.10).
Площадь плиты 80 м2 - очень много для установки типовой 2БКТП (хотя может что-то особенное есть в проектном решении).
Объемы по гидроизоляции даже для плиты 80 м2 сильно завышены.
Не понятно, что учтено пунктами 15 и 16 сметы ( в объемах работ этого нет).
По земляным работам не понятно ничего: в ведомости работ - механизированная засыпка песком, в смете - ручная грунтом (п.14),
зачем так много было копать, чтобы потом выполнять обратную засыпку в таком большом объеме, погрузка и вывозка лишнего грунта не учтена (или Вы смонтированную плиту засыпаете и дальше ничего монтировать не будете?)
Откуда в смете взялась отмостка (п.21) - ее нет в объемах работ, и ее негде делать (ничего не смонтировано).
В каких конструкциях пробиваются отверстия - не понятно (если они в плите (но ее толщина больше 100мм), то надо было их оставить при бетонировании, установив какие-то гильзы). Все отверстия в кабельном блоке (но Вы его даже не смонтировали) выполняются на заводе при изготовлении БКТП по заданию заказчика.
Почему-то ни в объемах работ, ни в смете не учтен монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП.
И много других вопросов...
Изменено: Елена - 17.10.2014 22:19:40
 
ЭТО ПРОГРАММА А0...Насколько я понимаю, в А0 надо забивать объём как есть....программа должна сама пересчитать,,,,,
 
Елена, спасибо) А какой расценкой можно учесть монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП?
 
Прошу помочь со сметой на дренаж
 
А почему бы не приложить саму смету в формате excel или word? Хотелось бы видеть объемы, возможную замену ресурсов и прочие подробности.
 
Цитата
Ольга пишет:
А какой расценкой можно учесть монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП
Кабельный блок - ФЕРм37-01-001-10 (нужно взять по массе блока).
 
Цитата
Ольга пишет:
Прошу помочь со сметой на дренаж
Ольга п.80- взять по ТЕР22
п.81 - по ТЕР 23
п.87 - по ведомости работ должна быть обмазочная изоляция.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Ресурсный метод расчета (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Ресурсный метод расчета
Справочник начислений (52)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочник начислений - вставка и замена итогов и начислений в смете
Фасадная система с вентилируемым воздушным зазором "Триол" Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий в г. Москве фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором "Триол"
Справочник цен на работы по оценке и подтверждению соответсвия портовых ГТС Справочник базовых цен на работы по оценке и подтверждению соответствия портовых гидротехнических сооружений установленным требованиям