Устройство фундамента под БКТП

Устройство фундамента под БКТП

Устройство фундамента под БКТП
 
Прошу Вас проверить раздел сметы - Устройство фундамента под БКТП - . Мне не ясно, как рассчитать "ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ", "ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ" и "УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ. Спасибо!
Изменено: Ольга - 17.10.2014 21:10:24
Похожие темы:Найти еще: фундамента
Устройство фундамента для забора из панелей ж/б
Автор: максим. Фундамент будут делать монолитные ж/б. В расценку ФЕР 7-1-54-2 входит устройство фундаментов но стаканного типа. Я тогда беру фундамент ленточные ...
Разборка железобетонного фундамента
Автор: Рина. уважаемые сметчики, подскажите расценку на разборку железобетонного фундамента. Можно взять по Е46-04-001-3 Разборка фундаментов: железобетонных  и по  Е06-01-005-5 Устройство железобетонных фундаментов В 15 (М200 фракции ...
ПИР экспертное обследование фундаментов трансформаторов
Автор: Ольга Бурлачко. подскажите, пожалуйста, как мне посчитать ПИР на экспертное обследование фундаментов трансформаторов
Расценка на демонтаж старой гидроизоляции рулонной с фундаментов, Разборка
Автор: Наталия Шестакова. Здравствуйте,никак не подберу расценку на демонтаж старой гидроизоляции  рулонной с фундаментов,подскажите пожалуйста.
Норма расхода материала на гидроизоляцию ж/б фундаментов
Автор: галина мощенко. Подскажите, как правильно взять норму расхода материала. Расценка33-03-001-04 Гидроизоляция ж/б фундаментов. Битум и грунтовка не учтены в расценке, Расценка на одну тонну конструкции
 
а зчем вы целых 900 отверстий наковыряли
 
Цитата
Atlant пишет:
а зчем вы целых 900 отверстий наковыряли
А если по единицам измерения ориентироваться (1000 отв.), то 9000)))
В общем, Ольга, у вас в этом месте ошибка и не только по отношению к отверстиям.
Изменено: Таня Баженова - 17.10.2014 17:01:22
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
В общем, Ольга, у вас в этом месте ошибка и не только по отношению к отверстиям.
Это не ошибки. Это какая-то причудливая сметная программа (или ей как-то причудливо воспользовались): единицы измерения стоят по ТЕР, объем - фактический без учета ед. изм., итоговая сумма по позициям подсчитана верно (с учетом деления на 100, 1000...). Может при выгрузке на печать будет нормально выглядеть?

Ольга  
ТЕР06-01-015-10 (п.9) надо убрать - армирование плиты учтено в ТЕР 06-01-001-16 (п.10).
Площадь плиты 80 м2 - очень много для установки типовой 2БКТП (хотя может что-то особенное есть в проектном решении).
Объемы по гидроизоляции даже для плиты 80 м2 сильно завышены.
Не понятно, что учтено пунктами 15 и 16 сметы ( в объемах работ этого нет).
По земляным работам не понятно ничего: в ведомости работ - механизированная засыпка песком, в смете - ручная грунтом (п.14),
зачем так много было копать, чтобы потом выполнять обратную засыпку в таком большом объеме, погрузка и вывозка лишнего грунта не учтена (или Вы смонтированную плиту засыпаете и дальше ничего монтировать не будете?)
Откуда в смете взялась отмостка (п.21) - ее нет в объемах работ, и ее негде делать (ничего не смонтировано).
В каких конструкциях пробиваются отверстия  - не понятно (если они в плите (но ее толщина больше 100мм), то надо было их оставить при бетонировании, установив какие-то гильзы). Все отверстия в кабельном блоке (но Вы его даже не смонтировали) выполняются на заводе при изготовлении БКТП по заданию заказчика.
Почему-то ни в объемах работ, ни в смете не учтен монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП.
И много других вопросов...
Изменено: Елена - 17.10.2014 22:19:40
 
ЭТО ПРОГРАММА А0...Насколько я понимаю, в А0 надо забивать объём как есть....программа должна сама пересчитать,,,,,
 
Елена, спасибо) А какой расценкой можно учесть монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП?
 
Прошу помочь со сметой на дренаж
 
А почему бы не приложить саму смету в формате excel или word? Хотелось бы видеть объемы, возможную замену ресурсов и прочие подробности.
 
Цитата
Ольга пишет:
А какой расценкой можно учесть монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП
Кабельный блок - ФЕРм37-01-001-10 (нужно взять по массе блока).
 
Цитата
Ольга пишет:
Прошу помочь со сметой на дренаж
Ольга  п.80- взять по ТЕР22
п.81 - по ТЕР 23
п.87 - по ведомости работ должна быть обмазочная изоляция.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 08. Базисно-индексный метод
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при расчёте сметы базисно-индексным методом. 1. Укрупненные индексы 03:01 Как в ГРАНД-Смете подключить ежеквартальные индексы Минстроя РФ? 05:04 Как применить общий индекс на смету в целом? 10:03 Как примени...
ГРАНД-Смета. Часть 10. Анализ ошибок и пересчет сметы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при просмотре и анализе ошибок в смете и её пересчёту. 1. Возможные ошибки 00:17 Почему позиции сметы выделяются красным цветом? 03:58 Как проверить, что все позиции соответствуют текущей нормативной базе? 2...
Документы сметчика
Об определении размера возвратных сумм на этапе подготовки проектной документации для учета в сводном сметном расчете и последующих расчетах за выполненные работы
О письме Госстроя №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г.
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, они помогаю нам сделать сайт удобным для вас.