Коэффициент на стесненность к расценке ГНБ

Коэффициент на стесненность к расценке ГНБ

Коэффициент на стесненность к расценке ГНБ
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста правомерность применения коэффициента на стесненность к расценкам на устройство переходов методом ГНБ. (Условия все есть в ПОСе, но Заказчик говорит, что при данных работах стесненности никакой нет). Если, так рассуждать, то я не видела ни где в документах такой оговорки, и при данной работе тоже может иметь место, то что буровая установка может разорвать существующий кабель и т.д., а это затраты времени работы, материалов (если буровой оголовок сломался, например) .
Или я не права? как мне обосновать Заказчику...
 
Для начала уточните, какой именно коэффициент Вы хотите применить?
 
По МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта К=1,15
 
Объясните в чем заключается Ваша стесненность?
 
Мы прокалываем в г.Кронштадте  под существующими автодорогами.
 
А мы прокалываем в Москве, каждый 2й объект с ГНБ - наименование города не подразумевает под собой стесненные условия, конкретнее укажите условия производства работ
 
Под дорогами тоже есть существующие коммуникации, движение людей, т.к. в черте города, стоят жилые и производственные здания.
 
2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:
- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;
- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нормативную на 20 % и более;
- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.
 
Проколоть захватками Вы не сможете это раз, наличие коммуникаций здесь тоже не подходит - для этого и "колете", чтобы не перекладывать, жилые и производственные здания? - может быть, стесненность складирования - допустим согласен, плотность застройки - не подходит, ну и краном вы не пользуетесь
 
Цитата
ольга пишет:
Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках
Причем тут производственные площадки и застроенная часть города? Заказчик по сути прав, именно этот коэффициент не подходит
 
ольга  Закрытый переход, выполняемый с помощью ГНБ, является лишь составной частью проекта инженерных коммуникаций. Если вся  инженерная сеть прокладывается в усложненных условиях, то и к ГНБ применяются коэффициенты как на основную сеть, тем более, что у Вас это в ПОС прописано.
 
Коллеги, а если при производстве ГНБ сломался бур, оказались огромные валуны на месте прокола, что с этим делать??? Организация которая осуществляла прокол, потребовала от нас оплату бура
 
Светлана, Ваш вопрос уже никак не относится к сметному нормированию. Необходимое кол-во расходных материалов должно быть учтено в смете. По какой причине сломался бур, нужно разбираться, но это в любом случае не Ваша проблема, если Вы его не намеренно сломали.
 
Согласно Методических рекомендаций, утвержденных Минстроем от 9.02.2017 г. № 81/пр, Вы в праве принять стесненность 1,15 к сборникам в т.ч. на ремонтные работы, при условии обоснования в ПОКР (ПОС)....
 
Андрей, Вы вопрос читали?
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Требуется помощь

Видеоуроки
Печать документов (56)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Печать документов
ГОССТРОЙСЕРВЕР (1)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: ГОССТРОЙСЕРВЕР
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Об определении размера возвратных сумм на этапе подготовки проектной документации для учета в сводном сметном расчете и последующих расчетах за выполненные работы
Ноябрь 2018. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.