Заделки концевые при прокладке кабеля



Страницы: 1
RSS
Заделки концевые при прокладке кабеля
 
Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите в каком случае применяются расценки  "Заделки концевые сухие", возможно ли их применение для монтажа наконечников кабеля?
 
Расценки Заделки концевые  применяются ,если кабель  проложен по расценкам  Раздела 1 Отдела 02. Если кабель проложен по разделу  6 СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ,то по составу работ присоединение уже учтено. Наконечники отдельно не устанавливаются. Учитывается просто их стоимость, так как в новой базе их убрали из учтенных материалов в расценке.
 
Спасибо, Галина! А где это прописано, можете подсказать?
 
Заделки концевые Вы найдете Как раз в разделе 1. Там по составу работ при  прокладке кабеля по составу работ нет работы по присоединению. В разделе 6 звучит или присоединение или соединение проводов в коробках.  
 
Теперь вопрос: как их нужно правильно считать эти заделки концевые?
 
Вы их правильно не посчитаете. Обычно данные выдают проектировщики с учетом того как прокладывается кабель. Проектировщики предлагают и вид заделки какую нужно заложить. В среднем же мы прикидывали,что на 30 метров кабеля 1 заделка. Но это очень усредненно
 
Можно по кабельному журналу: кол-во отрезков х 2 конца  
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: заделки концевые кабеля

Составление актов выполненных работ (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Анализ итогов, вывод на печать, составление актов выполненных работ
Добавление расценок в смету (17)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок в локальную смету
Методические рекомендации по разработке ГЭСНм и ГЭСНп Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (Минстрой России Приказ № 78/пр от 08.02.2017) ТТК. Бетонирование ростверков Бетонирование ростверков