Техническая часть к ФЕРм8

Техническая часть к ФЕРм8

Техническая часть к ФЕРм8
 
1.8.3. При производстве работ на высоте св. расстояний, указанных в общих положениях к разделам ФЕРм, к оплате труда рабочих и затратам труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте св. 2 до 8 м;

1.1 при высоте св. 8 до 15 м;

1,25 при высоте св. 15 до 30 м;

1,4 при высоте св. 30 до 60 м;

1,6 при высоте св. 60 до 100 м;

1,8 при высоте св. 100 м.

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнение работ на высоте.

Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в общих положениях к разделам ФЕРм, следует определять по ФЕРм части 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного федеральными единичными расценками на монтаж оборудования».
++++++++++++++++++++++++++++++
1.8.42. В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 6 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных
ресурсов на высоту до 5 м.
======================================
Объясните, вот у меня,например,высота монтажа (ФЕРм08-02-390-01) 6м от уровня земли. Надо ли брать 1,05 при высоте св. 2 до 8 м?
Похожие темы:Найти еще: ферм
Оптический кабель, нужна помощь!!!
Автор: Виктория. ФЕРм 10-3-1-1-шкаф кроссовый ФЕРм 10-6-60-... - кросс оптический ФЕРм 8-10-010-01 - Прокладка труб гофрированных ФЕРм 8-2-412-...- затягивание кабеля
Проверьте пожалуйста смету по ПС
Автор: STOP_ME. Здравствуйте, можно было бы из сметы заменить: п. 3) ФЕРм08-03-593-10 на ФЕРм 10-04-101-15 п. 7) ФЕРм10-08-003-3 на ФЕРм 10-08-001-04 п. 8) ФЕРм10-08-003-2 на ФЕРм 10-04-101-07 п. 10) ФЕРм10-08-002-2 на ФЕРм 10-04-066-05 это я так быстро пробежал глазами....
Периметральная сигнализация.
Автор: Жанна. Ограждение МАХАОН беру по ФЕРм 08-01-087-03 (стойки) и ФЕРм 08-01-087-01 (ограждение сетчатое), чувствительный элемент беру ФЕРм 10-08-005-04, если у Вас один провод, то берите по ФЕРм ...
Как расценить установку электрозамка и доводчика
Автор: Таня Баженова. цитата с форума "Рекомендуется расценка ФЕР(ТЕР)09-06-001-01. Установку кодового замка по ФЕРм(ТЕРм)08-01-081-02, блока питания по ФЕРм(ТЕРм)10-02-016-06, таймера, модуля управления замком, кнопки "Выход" по ФЕРм(ТЕРм)10-04-030-02, доводчика ...
Расценка на устройство доводчика
... Наталья. Доводчик к автоматическим дверям, хорошо описала Ирина. "Рекомендуется расценка ФЕР(ТЕР)09-06-001-01. Установку кодового замка по ФЕРм(ТЕРм)08-01-081-02, блока питания по ФЕРм(ТЕРм)10-02-016-06, таймера, модуля управления замком, кнопки "Выход" по ФЕРм(ТЕРм)10-04-030-02, доводчика ...
 
ТЧ п. 1.8.42 прочитайте
там все популярно написано
ДО 5 МЕТРОВ
у вас 6
Изменено: Валентина Логунова - 27.10.2015 10:53:30
 
да! надо
 
а зачем  же тогда эта фраза
Цитата
Таня пишет:
св. расстояний, указанных в общих положениях к разделам ФЕРм,
ведь если ей следовать. то .в ТЧ учтен монтаж на Н=5м )В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 6 учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и мат ресурсов на высоту до 5 м. ).У меня свыше 5м -1 м(работа на Н=6м), а в соответствии с  1.8.3. При производстве работ на высоте св. расстояний, указанных в общих положениях к разделам ФЕРм, к оплате труда рабочих и затратам труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте св. 2 до 8 м; .  У нас превышение 1м, значит К-т при работе на 6м не надо применять?
Т.е. мой вопрос изначально касался именно фразы "св. расстояний, указанных в общих положениях к разделам ФЕРм......
Как учитывать высоту : от отметки 0 или отметки "свыше........."?
 
от отметки на уровне которой выполняются работы. Если вы работаете на 5  этаже, то это уже будет не нулевая отметка, но тем не менее если там работы выполняются на высоте, то принимаете эти коэффициенты. проще говоря, считайте от уровня пола.
 
от 2 до 8 метром, если у Вас 6, то как можно не применять? Я не пойму. Цифра 6 попадает как раз в эти границы)))
 
Зайдем с другой стороны.Допустим у меня высота 4м. В соответствии с
Цитата
Таня пишет:
1.8.42. В ФЕРм части 8 отдела 2 раздела 6 учтены затраты на производство работ на высоту до 5 м.
К-т на высоту не надо брать. А по вашей логике в соответствии с

1.8.3. При производстве работ на высоте св. расстояний, указанных в общих положениях к разделам ФЕРм, к оплате труда рабочих и затратам труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте св. 2 до 8 м;
НАДО брать К-т (ведь он же входит в диапазон 2-8)? Так как же правильно?
 
5м берете по расценке без коэффициента+1м по той же расценке с к=1,05
 
Татьяна, напишите на какой высоте производятся работы,  мы Вам конкретно укажем коэффициент, который Вы должны будете применять))) А это цитирование МДСов....(((
 
Есть общие положения к сборнику и к разделам. И условия в разделах могут отличаться. Вы смотрите техчасть к разделу и соотносите ее с общей. У Вас 6 м, а разделом учтено 5 м, значит смотрите общую часть и применяете коэффициент до 8 м. И не путайте себя 1 м
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
ГРАНД-Смета 2019. Обзор основных изменений
Обзор основных изменений ПК "ГРАНД-Смета 2019"
Опубликование нормативной информации (4)
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте условий выполнения работ. 1. Индивидуальные коэффициенты 01:07 Как добавить коэффициент из Технической части сборника? 03:17 Как добавить к позиции коэффициент на демонтаж? 05:00 Как добавить к по...
Документы сметчика
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов
Об осуществлении строительного контроля
Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.