А меня экспертиза уверяет, что я должна брать работы ПНР на ОПС
Я уже ничего не понимаю
01.11.2018 18:38:05
Добрый день! А меня экспертиза уверяет, что я должна брать работы ПНР на ОПС Я уже ничего не понимаю | |
02.11.2018 09:59:52 | |
02.11.2018 10:05:50 Екатерина, конечно должны брать. Согласно технической части 2 сборника.
| |
02.11.2018 10:14:22
| |||
05.11.2018 17:12:44
Если у Вас ПОС 5 тип, т. е . к примеру ИСО ОРИОН (Болид) с сервером, с интеграционными системами то это может быть п 02-02-001-01 инсталяция программ, или п02-02-002-01 настройка. | |
05.11.2018 17:14:25 Екатерина, смету на посмотреть можно? | |
05.11.2018 20:24:05
Обратите внимание на то что в сборнике ФЕРм 81-03-10-2001 есть п 1.10.114. "В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 1 учтены затраты на установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа, индивидуальные испытания приборов систем пожарно-охранной сигнализации, устройств сигнализирующих объектовых, а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем пожарно-охранной сигнализации в целом.
| |||
06.11.2018 04:06:12 Юлия,
| |
06.11.2018 05:26:06
| |||
06.11.2018 07:13:22
Эти ответы даны все для базы 2014 года В техчасти там писали 1.2.1. ФЕРп части 2 распространяются на: ... системы автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации; Редакция 2017 года звучит 1.2.1. ФЕРп сборника 2 отдела 1 распространяются на: ... системы контроля и автоматического управления пожаротушением и противодымной защитой; (согласись, это разные вещи) ФЕРп сборника 2 отдела 1 не предназначены для определения затрат: ... по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации и др., затраты на которые определяются по ФЕРм сборника 10 «Оборудование связи». Таким образом, все разъяснения вместе с пособием Горячкина до редакции 2017 года аннулируются, если сметы составляются в ФЕР. Но ТЕР пока у всех в редакции 2014 года. Соответственно действует их техчасть. Но здесь еще нужно правильно оценивать все эти фразы с точки зрения русского языка. еще раз приведу фразу... громкоговорящей связи (оповещения) системам автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации причем, после слова (оповещения) нет запятой и слово системам дано в дательном падеже (кому, чему). таким образом, в ПНР ОПС не учитываются каналы на звуковые оповещатели (мое мнение). а все остальные приборы принимают участие в управлении пожаротушением и противодымной защитой (передача сигналов в МЧС, управление огнезащитными и противодымными клапанами с электроприводами (кстати, все забывают, что сами привода должны пнриться по сборнику ФЕРп/ТЕРп01), лифтами и т.д.) Таким образом, экспертиза права. Но для правильной оценки стоимости работ необходима ПРОГРАММА ПНР (мои возможности в этой части к вашим услугам (реклама) ![]() | |||
06.11.2018 09:37:26 | |
06.11.2018 09:47:05
В некоторых разделах экспертиза уверяет что монтаж нужно брать по ФЕРм11-, тогда и ПНР нужно брать.
Изменено: | |
06.11.2018 10:00:08 Лариса, В 10-м есть прямые указание на ОПС и прочее.. | |
15.11.2018 15:05:23
Горячкин продавец книжек и всяких курсов с сертификатами, не технарь... а категория для ОПС по ТЕРп02 сейчас всегда 2. до 3 не дотягивает, но 1 раз видел... | |||
15.11.2018 15:16:12 | |
15.11.2018 15:16:56
| |||||
15.11.2018 15:41:44
Подготовительный этап. Здесь разрабатывается проект и программа ПНР. Заказчик предоставляет документацию, а подрядчик выполняет работы. Кроме того, на этом этапе формируется комиссия, которая сможет принять оборудования после окончания ПНР. Электромонтаж, совмещённый с пусконаладочными работами. Осуществляется в случае подачи электроэнергии при подключении по временной схеме. ---Результатом этого этапа становится протокол результатов проверки функциональности оборудования в случае подачи повышенного напряжения. Индивидуальное тестирование. На этом этапе статус оборудования определяется как «введённое в эксплуатацию». За его обслуживание на этом этапе отвечает назначенный заказчиком персонал. Комплексная проверка. На последнем этапе нужно составить документы, свидетельствующие о технической готовности оборудования к комплексным испытаниям. Здесь все системы настраиваются в соответствии с их технологическим взаимодействием, а само тестирование производится в различных эксплуатационных режимах (с разной скоростью, производительностью). | |||
15.11.2018 15:44:59 Алексей, Не похоже?
| ||||