Ирина, может не совсем по теме. Наболевший вопрос по разделкам/заделкам. Прокладка кабеля применена по 08-02-148-1, затем заделка/разделка по 10-01-051-9 и 08-05-158-14. Экспертиза исключает последние две расценки, ссылаясь на ОП и что заделка/разделка учтены в 1 расценке. Подскажите, права ли экспертиза.
Наболевший вопрос по разделкам/заделкам
01.02.2019 11:15:02 | |
Похожие темы:Найти еще: заделкам
Заделка футляра вилатермом
Автор: Милена. Добрый день. Посоветуйте расценку на заделку вилатермом футляров. Кроме прокладок в швах ничего на ум не идет
Автор: Милена. Добрый день. Посоветуйте расценку на заделку вилатермом футляров. Кроме прокладок в швах ничего на ум не идет
Заделка оконного проёма гипсокартонными листами
Автор: Константин. Здравствуйте ! Какую расценку взять на работу заделка оконного проёма гипсокартонными листами?
Автор: Константин. Здравствуйте ! Какую расценку взять на работу заделка оконного проёма гипсокартонными листами?
Устройство лотков водоотводных коробчатых бетонных KU100.29.8(20).39.5(32.5) BGU
Автор: Максим. Спасибо. Подскажите как расценить заделку полос между лотком и асфальтом бетоном глубиной до 400 мм, шириной 20 мм?
Автор: Максим. Спасибо. Подскажите как расценить заделку полос между лотком и асфальтом бетоном глубиной до 400 мм, шириной 20 мм?
Замена напольного покрытия из оцинкованных рифленых листов
... рифленые листы) 85 кв.м. Демонтаж напольного покрытия (бакелитовая фанера) 85 кв.м. Очистка поверхности от мусора Обеспыливание поверхности Заделка швов и трещин Герметизация стыков 30 кв.м. Монтаж бакелитовых фанер на подготовленную поверхность 85 кв.м. Покрытие стыков и отверстий ...
... рифленые листы) 85 кв.м. Демонтаж напольного покрытия (бакелитовая фанера) 85 кв.м. Очистка поверхности от мусора Обеспыливание поверхности Заделка швов и трещин Герметизация стыков 30 кв.м. Монтаж бакелитовых фанер на подготовленную поверхность 85 кв.м. Покрытие стыков и отверстий ...
Опоры при футлярной прокладке по ГЭСН
... стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм ГЭСН22-05-003-05 - Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм ГЭСН22-05-004-02 - Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм По проекту при футлярной прокладке есть скользящие опоры ФСО1. И в данных нормах нет ...
... стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм ГЭСН22-05-003-05 - Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм ГЭСН22-05-004-02 - Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм По проекту при футлярной прокладке есть скользящие опоры ФСО1. И в данных нормах нет ...
01.02.2019 12:21:33
я не Ирина, попробую тоже поучаствовать, гляньте монтаж: оборудования, приборов и т.д. ( к чему кабельная разводка) в них участвует присоединение, если да то нужно убрать.
| |
01.02.2019 12:30:17
что кассается
Например в расценке на прокладку , которую вы используете, действительно учтена установка заделки в виде капы. Но тут надо понимать что такое капа, когда она устанавливается и для каких целей.... | |||||||
01.02.2019 13:03:56 Надежда, Как возможно посчитать кол-во заделок на 100 м.п. усредненно? В расценке действительно присудствуют припои, но как выше сказал Андрей, это для защитных приспособлений.
| |
01.02.2019 13:14:28
Не сильна в этом - могу только сказать - сколько концевых муфт, столько и концевых заделок.
| |
01.02.2019 13:20:35
| |||
01.02.2019 13:27:14
| |||
01.02.2019 13:38:53 Надежда, Не злитесь. Просто количество муфт и заделок никак не связано между собой.
Изменено: | |
02.02.2019 08:16:18
| |||
04.02.2019 10:05:49
И в каких случаях в монтаж берём концевые муфты, а в каких концевые заделки? Если учесть, что концевые муфты предназначены на подключения наружных и внутренних устройств, а заделки только для внутренних.
| |||
04.02.2019 11:38:42
| |||||
04.02.2019 11:39:43
| |||
05.02.2019 07:41:39
При наличии проекта вопросы не возникают, понятно - речь идёт когда нет проекта.
| |
05.02.2019 07:44:35
| |||
16.02.2019 00:57:49
Алексей, всегда придерживался Вашего подхода по данному вопросу, но база 17-го года ввела в ступор. Теперь формулировка расценки для ВВГ, как Вы знаете, изменилась:"08-02-158-14 Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5мм 2 до 35 мм 2". Ни концевых муфт, ни концевых заделок на сечение силового кабеля меньше 6мм2 просто никогда не встречал (Вообще понятия концевая заделка, концевая муфта в нормативной литературе не раскрыты ГОСТЫ и прочее, многие продавцы расшифровывают их как одно и тоже, только в одном учебнике разъяснено, что заделка - комплект материалов комплектует исполнитель работ, а муфта - комплект материалов комплектует завод изготовитель. В ФЕРм08 вижу, то что в корпусе - муфта, остальное заделка, но это отступление от темы). Когда еще работали в базе 84-го года, всегда считали, что этой расценкой учитываем разделку кабеля + мелкие доп работы по герметизации конца кабеля и всегда ее применяли , если прокладку кабеля учитывали по этому разделу (тогда по сечению были расценки 2,5, 10... и кабель с пластмассовой изоляцией разделялся с резиновой). То что нужна разделка кабеля, прописано только в этих расценках (2 отдел 6 раздел, в расчет не берем), концевых заделок (муфт) сечений 1,5, 2,5, 4 для силовых кабелей в природе не существует (или я не прав?) - как быть и что делать???? Извините за нагромождение в вопросе. Изменено: | |
16.02.2019 17:46:19 Разделка - подготовка жилы проводника к включению/присоединению куда-нибудь (снять изоляцию,броню и пр. на необходимую длину)... Изменено: | |
17.02.2019 09:51:34
И.. ЭТО должно быть прописано в ПРОЕКТЕ!- НЕТ?.. значит без фантазий..
А ведь о зубах он в гугле найдет ту же инфу, что знает стоматолог.. НО! Ньюансы..!!!! просто надо заниматься всем своим.. ПРОФЕСИОНАЛЬНЫМ делом. Раньше даже у сметчиков была специализация.. Теперь остается исходить из ПРОЕКТА.. есть заделки, муфты-вставляете.. нет-не фантазируйте... Вот почему вы не беретесь ремонтировать сложный бытовой аппарат..??? Есть желание разобраться в электричестве- освоить специальность инженер-электрик-садитесь за учебники. | |||||