Добрый день, скажите пожалуйста, правильно ли я применила расценку на ПНР: п01-03-001-01?
Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А, какую применить расценку
22.05.2019 11:25:04 | |
Похожие темы:Найти еще: автоматический
Шкаф питания 0,4кВ
... передняя 6 модулей (03806)шт2 Комплектующие Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3 Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический однополюсный 16А С iC60N 6кАшт6 Выключатель автоматический трехполюсный ...
... передняя 6 модулей (03806)шт2 Комплектующие Распределительный блок винтовой 4П 160А 48 отверст (LGY416048)шт1Клемма 35ммшт3 Выключатель автоматический трехполюсный 40А С iC60N 6кАшт2Выключатель автоматический однополюсный 16А С iC60N 6кАшт6 Выключатель автоматический трехполюсный ...
Пусконаладочные работы на автоматические выключатели
Автор: Юлия. Добрый день! При установке автоматических включателей (выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, выключатели автоматические ...
Автор: Юлия. Добрый день! При установке автоматических включателей (выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, выключатели автоматические ...
Индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения, Автоматическое пожаротушение
Автор: Маргарита Патрушева. Добрый день! Подскажите пожалуйста какой применить индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения (АУПТ) по 872 постановлению КМ РТ
Автор: Маргарита Патрушева. Добрый день! Подскажите пожалуйста какой применить индекс перевода цена на систему автоматического пожаротушения (АУПТ) по 872 постановлению КМ РТ
Установка АВР, как рассчитать стоимость
Автор: Илона Вагнер. В спецификации указано Выключатель автоматический, 630А, с электромагнитным приводом, вспомогательные контакты 2НО+1НЗ, вспомогательный контакт сигнализации автоматического ...
Автор: Илона Вагнер. В спецификации указано Выключатель автоматический, 630А, с электромагнитным приводом, вспомогательные контакты 2НО+1НЗ, вспомогательный контакт сигнализации автоматического ...
Автоматический смеситель для душа
Автор: Максим. Подскажите какую расценку применять для замены GROHE CONTROMIX PUBLIC - АВТОМАТИЧЕСКИЙ CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША DN 15, ХРОМ Расценка ТЕРр65-5-6 не подходит,т.к. смеситель автоматический и установка соответственно более ...
Автор: Максим. Подскажите какую расценку применять для замены GROHE CONTROMIX PUBLIC - АВТОМАТИЧЕСКИЙ CМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША DN 15, ХРОМ Расценка ТЕРр65-5-6 не подходит,т.к. смеситель автоматический и установка соответственно более ...
22.05.2019 11:52:55
| |||
22.05.2019 11:59:55
Вы простите, собираетесь делать пусконаладку однополюсного автомата? И заказчик или экспертиза это пропустит?
| |
22.05.2019 12:42:36 Елена, ну тут даже если логически: ПНР на то, что реально нуждается в наладке и настройке. Счётчик и автомат не нужно, если счётчик с GSM-модемом, настройка модема есть в монтажных сборниках. Шина тоже не налаживается, антенна как отдельное устройство. Трансформатор тока разве что. А так испытывайте только кабельные линии,заземление, если есть. Как-то так.
| |
22.05.2019 12:48:33
| |||
22.05.2019 12:53:23
При чём тут обычный? Я речь веду про счётчик, например, Альфа А1140 с модемом. Так вот ФЕРм 10-06-0168-15 спокойно пропускают для его настройки.
| |
22.05.2019 12:59:01
| |||
22.05.2019 13:02:24
Значит у нас все неграмотные))
| |
22.05.2019 13:14:55
Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 3. Проверка действия автоматических выключателей. 3.1. Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм. 3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем. В электроустановках, выполненных по требованиям раздела В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей. Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей. 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. Значение напряжения срабатывания и количество операций при испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и отключениями приведены в табл. 5. Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) проверяются в соответствии с указаниями завода-изготовителя. 6. Проверка релейной аппаратуры. Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации и других устройств производится в соответствии с действующими инструкциями. Пределы срабатывания реле на рабочих уставках должны соответствовать расчетным данным. 7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. Все элементы схем должны надежно функционировать в предусмотренной проектом последовательности при значениях оперативного тока, приведенных в табл. как-то так... и экспертиза ни разу вопросов не задавала... лет 15... | |||||
22.05.2019 14:01:36
Изменено: | |||
25.05.2019 07:49:30
| |||
25.05.2019 09:06:22
1.1.27. В расценках табл. 01-03-002 учтены затраты на проверку трехполюсного автоматического воздушного выключателя напряжением до 1 кВ; при проверке двухполюсного или шестиполюсного автоматического выключателя к указанным расценкам следует применять, соответственно, коэффициент 0,8 или 1,4.для четырехполюсного соответственно беру 1,2. еще никто не возражал... | ||||