Монтаж клапана КПВ.01 КИД 250х100

Монтаж клапана КПВ.01 КИД 250х100

Монтаж клапана КПВ.01 КИД 250х100
 
Добрый день, подскажите пожалуйста расценку на монтаж клапана избыточного давления в противопожарном исполнении, морозостойкий,стенового исполнения, EI120   КПВ.01 КИД 250х100 .
 
Алена, Как люк герметический
 
Цитата
Алена пишет:
EI120   КПВ.01 КИД 250х100
Как обычный КВР к примеру ФЕР20-02-005-06
 
ProSlave, Это ж воздуховоды, а искомая штуковина в перегородку монтируется
Изменено: Алексей - 13.08.2019 16:38:07
 
Алексей, и что? Она не является люком по определению. Это клапан как ни крути.
 
Данную расценку не пропускает эксперт, ранее ее и учитывала.
 
Цитата
Алена пишет:
Как обычный КВР к примеру ФЕР20-02-005-06
Данную расценку не пропускает эксперт, ранее ее и учитывала.
 
А что эксперт предлагает взамен расценки на КВР?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
А что эксперт предлагает взамен расценки на КВР?
Не какие, они пишут "Поз. 274 – заменить расценку в соответствии с производством работ и конструкцией клапана"
 
Цитата
Алена пишет:
заменить расценку в соответствии с производством работ и конструкцией клапана"
разницы большой нет прикрутить КВР к стене или к фланцу воздуховода. при этом КИД и КВР идентичны как по конструкции, так и по принципу действия
 
Алена, совершенно согласен с Алексей,
Цитата
Алексей пишет:
разницы большой нет прикрутить КВР к стене или к фланцу воздуховода. при этом КИД и КВР идентичны как по конструкции, так и по принципу действия

Возьмите как ФЕР20-02-004-15 ))) скорее всего эксперт считает, что клапан противопожарный, а это единственные расценки на них. Попробуйте, звучит похоже ))) для экспертов это главное теперь )))
Изменено: ProSlave - 14.08.2019 09:30:05
 
Алексей, С точки зрения технологии монтажа как раз ближе всего люк
 
Цитата
Алексей пишет:
С точки зрения технологии монтажа
люк ставят горизонтально в перекрытиях, а КИД в стене вертикально, как и КВР
Цитата
ProSlave пишет:
Возьмите как ФЕР20-02-004-15 ))) скорее всего эксперт считает, что клапан противопожарный,
как вариант. КИД для подпора воздуха предназначен при пожаре...
 
Цитата
Алексей пишет:
люк ставят горизонтально в перекрытиях, а КИД в стене вертикально, как и КВР
И в стены. Данный клапан как раз в подготовленный проём и монтируется.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Начальные действия с элементами (3.1)
Видеоурок учит пользователя начальным действиям с элементами строительства – создание стройки, объекта, которые проводятся в программе ГрандСмета.
Пользовательский интерфейс (7)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пользовательский интерфейс программного комплекса
Документы сметчика
Методические указания по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации при реставрации (редакция 2009 г.)
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
О применении в сметной документации повышающих коэффициентов, учитывающих усложненные условия производства работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.