Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли применять расценку на измерения звукового давления из ПНР вентиляции 3 сборник. или экологического 11 сборник. ? И на сколько вообще для системы СОУЭ это приминимо??? Если расценки брали из 10 монтажника.
Измерение звукового давления
27.10.2020 11:11:55 | |
27.10.2020 11:48:53
Вы хотите мягкое соединить с квадратным.
| |
27.10.2020 12:32:13
Я этого не хочу, если можете помочь напишите конкретнее ответ. Подрядчик хочет доказать недоказуемое. и даже протокол измерений нарисавал.
| |
27.10.2020 12:35:14
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
27.10.2020 13:23:07
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Но при приемке бывает что уровень оказывается меньше... особенно в работающем цеху... | |||
27.10.2020 13:25:45
Кроме чего, согласно всей нормативке, ОПС монтируются в готовом для этого объекте, когда все оборудование установлено и включено на постоянную схему работы, на что должен быть акт готовности к монтажу. Кроме чего повторюсь, уровень шума должен быть определён проектом, в т.ч. и в цеху. На все или почти на все оборудование имеются показатели шума, есть (должны быть проведены) акустические и прочие расчеты... Изменено: | |||
27.10.2020 13:37:23
а там заказчик требует все что захочет... меня в этом году в Программе ПНР на ОПС и освещение по периметру объекта измерения уровня освещенности заставили включить, хотя в проекте расчет освещенности есть. но зак не верит расчетам... кстати, расчет количества огнетушителей на месте проведения ПНР ОПС заставил делать... в этой же программе... | |||||
27.10.2020 13:43:46
| |||
27.10.2020 13:46:34
| |||
27.10.2020 13:47:23
| |||
27.10.2020 13:48:43
Алексей, последние годы из-за полного упадка в образовании и отсутствия опыта работы все проекты кривые
| |
27.10.2020 14:14:43
хотя ФЕРп03-02-095-01 по составу работ и применяемому при этом оборудованию вполне подходит. Только 40% регулировки нужно убрать из нее. и коэф. по ОП п.1.3.11 0,3 применить... первичные испытания он должен был при монтаже выполнить, если по м10 монтаж оповещателей брал... | |||||
27.10.2020 14:46:19
| |||
27.10.2020 14:47:34 Елена,расценку я вам назвал. коэффициенты тоже... 0,3*0,6 = 0,18 157,18 * 0,18 = 28,29 в базе, примерно 1000 рублей в текущих получится, что вполне адекватно пройти с шумомером по помещениям и написать акты... | |
27.10.2020 15:29:59
Алексей, работаю я в ТСН. за 1000 рублей пройти да адекватно. но у меня хотя в одном случает 800 тыс в другом 5 лямов. и все из-за кучи громкоговорителей. около 300.
| |
27.10.2020 15:37:40
Алексей, а 40% убрать это к чему относиться?
| |
27.10.2020 15:50:10
| |||
27.10.2020 15:58:18
Регулировка - 40% ее не будет. оповещатели не регулируются. остается 40% измерения, 10% подготовительные работы (это программу пнр писали и приборы готовили) и 10% заключительные работы (составление актов). 0,3 - коэф. на повторные испытания. у вас все работы идентичные. еще на подготовительные и заключительные работы можно коэф. 0,8 применить. как на работы вхолостую, и остается итоговый коэф. 0,168 | ||||