Монтаж фотореле на светильниках наружного освещения

Монтаж фотореле на светильниках наружного освещения

Монтаж фотореле на светильниках наружного освещения
 
Здравствуйте. Необходимо смонтировать фотореле PS-2 (ФР) 10А (220Вт) IP44 на каждом светильнике наружного освещения. Заказчик не пропускает ТЕРм 10-08-003-05 "Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении", а настаивает на ТЕРм08-03-575-01 "Прибор или аппарат". Как обосновать? Я думаю, что если бы фотореле устанавливалось на всю линию в шкафу, то ТЕРм08-03-575-01 было бы уместно, а в данном случае нет возможности протянуть фонарный провод до шкафа и идет установка на каждый светильник, то ТЕРм10-08-003-05. Поправьте, пожалуйста, если мои рассуждения не верны.
Похожие темы:Найти еще: монтаж светильниках
Демонтаж/ монтаж потолочных светильников
Автор: Irina. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Нужна расценка на демонтаж и монтаж потолочных светильников (люстр, точечных светильников и т.п.). Применяя ГЭСНр67-8-1 "Смена светильников: с лампами накаливания", цена очень высока....
Замена уличных светильников
... электрике - уличное освещение, раньше я этим не занималась, вопросов куча)) перечень такой: 1.демонтаж светильников 2.демонтаж кабеля 3.монтаж светильников 4.затягивание кабеля 5.подключение жил кабеля Тип светильников BL-LD-3A-6 Во вложении смета, посмотрите, пожалуйста, все ли правильно
Наружное освещение: учтен монтаж светильников или нет
Автор: Екатерина старцева. в расц. ФЕР33-01-016-01 учтен монтаж светильников или нет?
Расценка для монтажа операционных светильников
Автор: Сергей. подскажите пожалуйста какую расценку применить для монтажа операционных светильников (так называемых бестеневых лам) в операционную (светильник светодиодный, рефлекторов нет). А так же реанимационные настенные ...
Зануление корпуса светильников
Автор: Светлана. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку на 1) Зануление корпуса светильников. 2)Монтаж провода ПуВ 1х16 мм2 
 
Ставим всегда  ТЕРм08-02-371-01, ну или вариант вашего заказчика ТЕРм08-03-575-01.  
 
Анастасия, 220 В - что то по м8.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Анастасия пишет:
PS-2 (ФР) 10А (220Вт) IP44
прав заказчик
Цитата
Анастасия пишет:
ТЕРм08-03-575-01 "Прибор или аппарат"
самое то пожалуй, хоть я и не люблю эту расценку.
 
Брала по ФЕРм11-03-001-01. Пропускали
 
Цитата
Ксения пишет:
Брала по ФЕРм11-03-001-01. Пропускали
Это не верно, т.к
Цитата
Максим пишет:
220 В - что то по м8.
 
Печалька...мне так ТЕРм10 нравится(
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Копирование сметы (7)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Копирование сметы, автоматический пересчет сметы, экспертиза сметы
Добавление ресурсов (30)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление ресурсов
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Методическая организационно-технологическая документация в строительстве. Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) здания (сооружения)
Март 2019. ТСН. Сборник сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и  принадлежности (дополнение).
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.