Работы по устройству контура заземления до требуемого значения

Работы по устройству контура заземления до требуемого значения

Работы по устройству контура заземления до требуемого значения
 
Подскажите пожалуйста как в смете правильно расценить "Работы по устройству контура заземления до требуемого значения, с подтверждением электролабораторией"
Похожие темы:Найти еще: заземления
Заземление внутри здания ее крепят на саморезы и красят, как осметить
Автор: Елена Ступникова. Это снова я:f09f9881::f09f9881: Для заземления используют полосу 25х4 внутри здания ее крепят на саморезы и красят, как осметить?: 1. ГЭСНм08-02-472-12 но здесь для полосы сечением 300 ...
Монтаж кабеля в лотках и в коробе
... оборудования электропитания, а также на прокладку всех кабелей (за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам и разделам), заземление (за исключением высокочастотного) и концевые разделки силовых кабелей сечением жилы св. 10 мм2 и контрольных кабелей, определяемых ...
Проверка переходного сопротивления контактов (дверь, корпус)
... странно в программе ПНР. Вы доверяете автору? Если речь о двери и корпусе, я бы учла ГЭСНп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами и все.
Монтаж в шкаф серверный 19" 48 U
Автор: Елена Ступникова. Спасибо Вам огромное! Может еще подскажите мне...  укладка внутри  серверного шкафа  кабеля для заземления оборудования устанавливаемого в серверном шкафу, провод силовой ПУГВнг ? укладка внутри серверного шкафа  кабеля связи витая ...
 
1. по п01 замеряете сопротивление грунта и контура
2. отдаете данные проектировщику чтобы он посчитал количество и расстановку дополнительных заземлителей
3. по выданным чертежам откапываете в нужных местах существующий контур и забиваете там заземлители
4. повторяете пункт 1
5. если результат удовлетворительный, то закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...

вариант 2

1. откапываете существующий контур по расценке ФЕР01-02-059-01
2. после добавления соли по п01 замеряете сопротивление грунта и контура
3. если замер неудовлетворительный повторяете пункты 1 и 2 до нужного результата.
 
Цитата
Алексей пишет:
если результат удовлетворительный, то закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...
И через год-другой ЗУ окислится, истончится и не выдаст нужных параметров по сопротивлению :-)
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И через год-другой ЗУ окислится, истончится и не выдаст нужных параметров по сопротивлению
если все правильно сделано, то не окислится... корабли не по одному году в морской воде ходят и не истончаются, только от ракушек чистят...
 
Цитата
Алексей пишет:
закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...
Алексей, подскажите а зачем соль? тоже стало интересно
 
ВСН 015-89

2.3.31. На участках с высоким удельным сопротивлением грунт обрабатывают химическим способом в месте устройства заземлителей или заменяют насыпным грунтом с небольшим удельным сопротивлением, или оборудуют заглубленные или глубинные заземлители.

2.3.32. При обработке грунта поваренной солью отрывают котлован диаметром 3-5 м вокруг стержневого заземлителя и наполняют его слоями измельченного грунта и поваренной СОЛИ из расчета 8-10 кг на 1 м длины заземлителя. Обработка снижает сопротивление заземлителя в 3-4 раза. Каждые 2-4 года подобную обработку солью следует повторять. Траншеи соединительных шин солью не обрабатывают.

2.3.33. При обработке грунта с небольшим удельным сопротивлением для каждого стержневого заземлителя отрывают котлован радиусом 1,5-2 м и глубиной, равной длине заземлителя плюс 0,8 м. После установки заземлителя котлован заполняют грунтом с небольшим удельным сопротивлением и утрамбовывают.
 
Цитата
Алексей пишет:
если все правильно сделано, то не окислится... корабли не по одному году в морской воде ходят и не истончаются, только от ракушек чистят..
Чтобы уравнять шансы корабля и ЗУ, следует все ЗУ свинцовым суриком пройти? Подсаливают военные, когда надо в чистом поле машинку с радаром или еще чем заземлить, а вот на стационарных ЗУ подсаливают, чтобы сдаться по-быстрому, когда не могут по-быстрому, или по-правильному, сопротивление обеспечить
 
Данные работы проводяться в помещении  
 
Цитата
ProSlave пишет:
ВСН 015-89
Оно применимо для ФЕР/ТЕР?
 
Цитата
Алексей пишет:
1. по п01 замеряете сопротивление грунта и контура2. отдаете данные проектировщику чтобы он посчитал количество и расстановку дополнительных заземлителей3. по выданным чертежам откапываете в нужных местах существующий контур и забиваете там заземлители4. повторяете пункт 15. если результат удовлетворительный, то закапываете то что раскопали. можно еще соли добавить в эти места...вариант 21. откапываете существующий контур по расценке ФЕР01-02-059-012. после добавления соли по п01 замеряете сопротивление грунта и контура3. если замер неудовлетворительный повторяете пункты 1 и 2 до нужного результата.
Гениально. Спасибо.  
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Оно применимо для ФЕР/ТЕР?
так же как все СНиПы, ГОСТы, СП и прочие...
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Подсаливают военные, когда надо в чистом поле машинку с радаром или еще чем заземлить, а вот на стационарных ЗУ подсаливают, чтобы сдаться по-быстрому, когда не могут по-быстрому, или по-правильному, сопротивление обеспечить
я и предложил 2 варианта, которые могут привести к одинаковому результату...
есть еще один конечно. но его сложно расценить...
пописать на заземлители перед замером  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
пописать на заземлители перед замером    
Мне нравится ход Ваших мыслей :-)
И пригласить побольше коллег, друзей и родственников, чтобы результат лучше был
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И пригласить побольше коллег, друзей и родственников, чтобы результат лучше был
и закупить побольше пива с соленой рыбой...  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
и закупить побольше пива с соленой рыбой.. :D
как заманчиво звучит.... запахло весной друзья :D  
 
Пора сметную поляну собирать?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Пора сметную поляну собирать?
Ой я только ЗА! всё обсудим и придем к единому мнению! :D  
 
У Алексея в Оренбурге, у Вас в Питере, или еще где? ;-)
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
У Алексея в Оренбурге, у Вас в Питере, или еще где?
В Оренбурге не была... будет хороший повод посетить
 
Цитата
Эмма Шереметьева пишет:
В Оренбурге не была... будет хороший повод посетить
приезжайте. баней, пивом рыбой угощу. еще и в снегу можно покупаться пару недель...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)

Требуется помощь

Видеоуроки
07. Справочник организаций
Как пользоваться справочником организаций в программе Смета.ру
ГРАНД-Смета. Часть 07. Работа с позициями в фактических ценах
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при добавлении в смету стоимости материалов и обрудования по фактическим ценам. 1. Материалы по фактическим ценам 00:19 Как вручную добавить в смету несколько позиций с фактической стоимостью? 04:04 Как учесть...
Документы сметчика
О заготовительно-складских расходах
Об определении налоговой базы по НДС при реализации строительно-монтажных работ и применении вычетов сумм НДС, предъявленных подрядчиком
Методика определения сметных цен на затраты труда в строительстве (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 г. № 1000/пр)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.