Подскажите подрядчик принес смету в ней позиция покрытие кабеля в траншеи сигнальной леной с использованием расценки ФЕрм08-02-143-01 ???? зачем это необходимо?
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: кабельные
Вводы кабелей в шкафы управления
Автор: Света. ProSlave, )) вот посмотрите дефетовочку, отдельной позицией идут кабельные вводы Остоединение кабельных жил в щите от автоматических выключателейшт48Демонтаж кабеля до 35Вт в щитахм48Установка  кабельнных ...
Монтаж кабельных сальников
Автор: ирина. прошу подсказать расценку на монтаж кабельных сальниковCальник кабельный, Dкабеля=9-13 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=15-18 мм, IP68Cальник кабельный, Dкабеля=56 мм, IP68
Объекты газовой промышленности
Автор: Ирина Иванчикова. СБЦ "Объекты газовой промышленности" 1999г. табл.7, п.84 Электрокабельные сети протяженностью, км: а) кабельные траншеи - 1 км кабельной траншеи б) непроходная кабельная эстакада -1 км эстакады в) проходная кабельная эстакада - 1 км эстакады
Пуско-наладка на электрику
Автор: Юлия. 1. Испытания кабельных линий до 1 кВ - 13 шт 2. Сдача кабельных линий в энергонадзор - 1 шт 3. Испытания кабельных линий до 10 кВ - 2 шт Вот что мне дали, и больше ...
Вводы кабелей в шкафы управления
Автор: Света. Подскажите расценочку Установка  кабельнных вводов  в шкафы управления в местах прохода кабельных линийВодонепроницаемый Кабельные Вводы IMC Горячие PG7  Пластик  
 
защита кабеля от повреждений
 
Спасибо. Подскажите количество присоединений жил проводов для кабеля сечением 3*240/25 в соответствии с расценкой Ферм08-02-144-07 ?
 
Цитата
Иринка пишет:
Ферм08-02-144-07
На этот вопрос никто, кроме Вас не ответит. Расценка ФЕРм 08-02-144-07 применяется только при ремонте и реконструкции при присоединении к эксплуатируемому оборудованию (от этого и зависит колво).
 
мне подрядчик написал 9 штук. я то больше склоняюсь к 6
 
Количество присоединений зависит от количества жил в кабеле у Вас кабель трехжильный-значит 6 присоединений, ну и если таких участков несколько значит умножить на количество участков
 
Спасибо большое Елена.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабельные

Поиск расценок внутри сборника (2.7)
В видеоуроке показано, как осуществлять поиск расценок внутри сборника в программном ном комплексе ГрандСмета.
Новая структура базы смет (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Новая структура базы смет
Минрегион РФ Письмо № 10753-ВТ/11 от 29.04.2011г.

Разъяснения по вопросу определения сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ по объектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета Кондиционирование - монтаж сплит-системы Сметный расчет на установку кондиционера (сплит-системы)