Монтаж ВРУ, АВР, ПР, различных шкафов

Монтаж ВРУ, АВР, ПР, различных шкафов

Монтаж ВРУ, АВР, ПР, различных шкафов
 
Согласно спецификации к проекту, делаю лср на электрооборудование, немного запуталась в расценках и технологии
Необходимо установить
вводно-распределительное устройство(в комплекте:трансформатор тока, выключатели автоматич., лампа накаливан., переключатели, предохранители, конденсаторы)
Марка ВРУ1А-13-10УХЛ4 -08-03-572-03 -2шт.
я так понимаю беру эту расценку проставляю по ней кол-во а остальные мат-лы идут за расценкой или же допустим те же самые счетчики трехфазные брать как 08-03-600-02 и автоматич.выключатели -08-03-526..

Распределительный пункт ПР11-1-0.250.04.04.06.30У3-1комплект 8-3-572-4

вот эти шкафчики как взять?ЩРн-48з-036, ШРУ-1-ШРУ-12,ЩУРн-3/12зо-036,ШУ-ОГК-06-220

и вопрос по пускателям магнитным.Я взяла как ТЕРм08-03-530-05 это все от 40А до 100А подходит расценка, но 1 пускатель током до 250А, а тут какую взять(марка ПМ12-250150 Iн=250А)

пост дистанционного управления ПКУ15-19.131-54У -?08-03-532 или 533 что означает в расценке например8-3-532-04  кол-во элементов поста:3...
Изменено: Валентина Логунова - 21.08.2014 08:39:45
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Расценки по Реле
Автор: Карина. Доброе утро дорогие специалисты! Может у кого есть смета, впервые столкнулась с реле, помогите пожалуйста...В ведомости:  1. Монтаж реле АПВ 2. Монтаж указательных реле 3. Монтаж промежуточных реле 4. Монтаж реле времени (вроде как нашла расценку м10-01-039-06, если правильно....
Замена расценки монтажа фланцевого соединения на расценку "Монтаж бобышки"
Автор: Любовь. Добрый день! Мы производим монтаж трубопроводов и там есть монтаж фланцевых соединений с заглушкой  диам от 15мм и выше. Заказчик пропускает нам монтаж этих фланцевых ...
монтаж тельфера грузоподъемностью 3,2
Автор: Анастасия. Здравствуйте! подскажите с расценками! 1. Монтаж тельфера; 2. Монтаж балки 12Б1 поддерживающей эл/кабель; 3. Монтаж роликоопор (подшипник 180205) кабеля; 4. Монтаж кабеля (ВВГ 3х2.5-0.66) на роликоопоры ...
Установка щитов и расценки на другие электромонтажные работы
Автор: Alexandr. Добрый день! Извините что беспокою, опыта работы у меня пока немного.. Не могу разобраться в спецификации по следующим пунктам: 1 Монтаж ВРУ-1 ВП1, ВП2 (2шт) 2 Монтаж ВРУ-1 РП1...РП4 (4шт) 3 Монтаж щитов рабочего освещения ЩО-0…ЩО-4 550х1000х250 (5шт) 4 Монтаж щитов аварийного ...
Монтаж стояка электрического и монтаж транзитных линий
Автор: Дмитрий. Коллеги подскажите, какими расценками можно осметить : монтаж стояка электрического и монтаж транзитных линий освещения лестничных площадок?
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
вот эти шкафчики как взять?ЩРн-48з-036, ШРУ-1-ШРУ-12,ЩУРн-3/12зо-036,ШУ-ОГК-06-220
Брала так: ТЕРм08-03-573-04 далее из БИМа выбирала шкафчики

Пускатель такой не подойдет ТЕРм08-03-530-18?
Изменено: Ольга - 21.08.2014 09:29:24
 
Валентина Логунова Если у Вас ВРУ уже в сборе, то отдельно брать расценки на монтаж приборов не надо.Если же оно пустое, то конечно надо+разводка.
Автоматические выключатели у Вас в щитках наверно.Так что берите расценку как прибор 08-03-575-01
Изменено: Алина - 21.08.2014 09:48:18
 
Цитата
Алина пишет:
Если у Вас ВРУ уже в сборе
в сборе
тогда так? 08-03-571-04 сам ВРУ и 08-03-575-01 присоединение самих счетчиков автоматов трансформаторов...
 
Цитата
Ольга пишет:
из БИМ
что такое бим? =) база наверное или нет?

почему эти шкафчики брать как разводку я думала как 8-3-572-...как блок управления
Изменено: Валентина Логунова - 21.08.2014 09:58:21
 
Цитата
Ольга пишет:
Пускатель такой не подойде
я незнаю, спрашиваю сама марку указала а взрывозащищенный он или нет это я незнаю....по ПЗ цена разная хочется сделать правильно
 
Валентина Логунова Если у Вас ВРУ уже укомплектовано,то отдельным расценочками брать не надо ничего.Только подключение.Такая ситуация и с щитками.
08-03-574-01 разводка,вам же надо будет как то все эти приборчики подключать.

расценка 08-03-575-01- берется на автоматы, когда они ставятся в щиток
 
Цитата
Алина пишет:
ВРУ уже укомплектовано
хорошо ясно, а если же не укоплектовано то тогда как я писала выше брать? сам блок монтаж+счетчики+автоматич.выключатели...и т.д. отдельными расценками?!

подключение как можно подсчитать кол-во жил? и сечение кабеля как берется до 10мм2 и т.д.

И ещё вопрос про кабеля:
у меня несж.марок кабеля ВВГнг-LS, FRLS, кабель КВВГ провода гофротрубы.В проекте сказано что ВВГнгLS проклад-ся по стенам, под слоем штукатурки, в гофротрубах, в лотках

Но как мне узнать или где прочитать в какую трубу можно затянуть той или иной кабель какой по лоткам, в проекте все перечитала ничего нет про это, только схемы, заземление ..и т.д.
 
Посмотрите кабельный журнал, там должно быть подробно расписано какой кабель куда идет и способ его прокладки. Если кабель прокладывается от существующего оборудования то к данному оборудованию надо взять присоединение по расц м08-02-144-01
 
Валентина Логунова

Цитата
Валентина Логунова пишет:
тогда как я писала выше брать? сам блок монтаж+счетчики+автоматич.выключатели...и т.д. отдельными расценками?!
да)


Цитата
Валентина Логунова пишет:
подключение как можно подсчитать кол-во жил?
в зависимости сколько подключаемых концов у приборов.

Цитата
Валентина Логунова пишет:
Но как мне узнать или где прочитать в какую трубу можно затянуть той или иной кабель какой по лоткам, в проекте все перечитала ничего нет про это, только схемы, заземление ..и т.д.
вообще по идее, должен быть кабельный журнал.Если же его нет, то я обычно спрашиваю эту информацию либо у проектировщика( если есть контакты) или же у мастера.
А иногда и сама считаю, в зависимости от размеров здания, светильников, розеток и т.д.(планы ведь есть)
Изменено: Алина - 21.08.2014 10:22:17
 
Цитата
Алина пишет:
Валентина Логунова
Цитата
Валентина Логунова пишет:
тогда как я писала выше брать? сам блок монтаж+счетчики+автоматич.выключатели...и т.д. отдельными расценками?!
да)
Цитата
Цитата
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Цитата
Цитата
подключение как можно подсчитать кол-во жил?
Подключение жил зависит от количества жил кабеля, если трехжильный,значит -6 подключений, если пятижильный-значит-10 подключений и если по схеме таких участков несколько,значит умножить на кол-во участков
Цитата
в зависимости сколько подключаемых концов у приборов.
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Но как мне узнать или где прочитать в какую трубу можно затянуть той или иной кабель какой по лоткам, в проекте все перечитала ничего нет про это, только схемы, заземление ..и т.д.
вообще по идее, должен быть кабельный журнал.Если же его нет, то я обычно спрашиваю эту информацию либо у проектировщика( если есть контакты) или же у мастера.
А иногда и сама считаю, в зависимости от размеров здания, светильников, розеток и т.д.(планы ведь есть)
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Функциональная вкладка "Файл" (8)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Функциональная вкладка "Файл"
Ресурсный метод расчета (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Ресурсный метод расчета
Документы сметчика
ТТК. Комплексно-механизированный процесс вертикальной планировки строительной площадки на заторфованной территории
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 6 октября 2023 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2024 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.