Подвеска провода СИП.Демонтирование подкоса и провода

Подвеска провода СИП.Демонтирование подкоса и провода

Подвеска провода СИП.Демонтирование подкоса и провода
 
Необходимо подвесить провод СИП2 у заказчика в смете применена расценка 33-04-008-03, насколько я знаю что могу применить расценку прямую по 33-04-017...как мне её обосновать что могу применять именно её, заказчик противный любит читать тех.части бумажонки всякие...ведь это новая редакция расценка новая в тех.части что надо применять именно её на эту работу я не увидела, т.к. она новая расценка


по поводу демонтажа провода -33-04-040-01 ? и демонтаж подкоса -как 33-04-042-01 можно?

и ещё чисто по применению базы смета у них составлена на 3кв.2014г. и идут материалы по старой базе СЦМ502-9001-90136, я не могу найти их ни по шифру книги нет бумажной на руках, как быть?и применяется переводной в текущие цена на мат-ы к=5,04??? квартал то 3 , значит и коэф-т другой этот коэф-т применялся на 2кв.14 года к ФЕР на материалы...
Изменено: Валентина Логунова - 16.09.2014 12:27:47
Похожие темы:Найти еще: подвеска провода провода
Совместная подвеска
... Лили. Подскажите, что вообще подразумевает собой совместную подвеску, я считала, что это 10 и 0,4 или 0,4 и провода связи, а если СИП 0,4 двухцепная подвеска и провод освещения, это совместная подвеска или нет. Я теряюсь в выборе расценки на установку ж/б опор. Какую брать для совместной или для обычной ...
Подвеска проводов
... учитывать арматуру дополнительно и, в том числе, зажимы в количестве, необходимом для монтажа. 5. Прокалывающие зажимы составом работ на подвеску проводов не предусматриваются, так как нормами учитываются работы по прокладке жесткого провода. При применении норм для прокладки самонесущего ...
Дополнительные опоры при подвеске провода
... проводом СИП-4 2х16 длина пролета 10м, мы применили расценку  33-04-008-3 "Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов (прим-но подвеска провода СИП-4 2х16-0,6/1 на 2 опоры в пролете оп.№5 - 5а)" = 0,01км  и расценку 33-04-008-6 "При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к ...
Расценка на увеличение количества опор при подвеске провода СИП-3
... разъяснить подсчет количества опор при применении расценки 33-04-009-14 «при увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-04-009-06» на подвеску провода СИП-3 в случае, если: 1. имеется переход через препятствие, например: Общая длина заменяемого анкерного пролета: L=650м*3провода на 11 ...
Провод СИП по опорам - какую расценку применить на подвеску
Автор: Елена Ступникова. Добрый день подскажите пожалуйста какую расценку применить на подвеску провода (СИП 4*35+1*1,6: СИП 4*35;СИП 2*16) на опорах (ВЛ 0,38 кВ,)  ФЕР33-04-008-03? или ФЕР33-04-017-02?  И на подвеску кабеля ВВГнг 2*2,5  - ФЕРм08-02-149-01?
 
Проподвескуужеписалиинеодинразпоищитевтемахнадемонтажимонтаж­прямыерасценкиестькакиеещекоэффициентыподкосможно
взятьикакодностоечную
Иещечистопоприменениюбазыявообщенепонялчтовыспроситьхотели
P/S нувыменяпоняли... (могу запятых отсыпать, если у Вас кончились)
Изменено: Atlant - 16.09.2014 12:37:08
 
Цитата
Atlant пишет:
могу запятых отсыпать если у Вас кончились
это стёп с вашей стороны?
у меня знаете ли времени особо нет, на орфографию и расставление по правилам русского языка запятых, я не для этого на форум пишу...поэтому ваш ответ в такой форме мне непонятен
Цитата
Atlant пишет:
Проподвескуужеписалиинеодинразпоищитевтемахнадемонтажимонтаж­прямыерасценкиестькакиеещекоэффициентыподкосможно
взятьикакодностоечную
поискала на форуме, это имеется ввиду?
При составлении смет на прокладку ВЛ-0,4 кВ, с использованием провода СИП-2, необходимо применять расценки 08-02-150-1, 2 сборника ФЕРм-2001 No 8, которые полностью учитывают технологию и затраты труда по прокладке провода СИП на опорах линий электропередачи.

с выходом базы 2014 г. ФЕРМ08-02-150-1 перенесли в ФЕР33-04-017.

я где-то что-то неправильно написала,что вы меня посылаете на форум так сказать "поискать".....??

вы старую базу по шифрам СЦМ не застали?попробуйте по этому шифру в своей программе найти
СЦМ502-9001-90136 провод СИП-2 2х16мм2 базовая цена 4732,56 к фер.
сейчас шифры на материалы идут по ТССЦ или по ФССЦ или и это непонятно....
Изменено: Валентина Логунова - 16.09.2014 12:53:39
 
Валентина Логунова обосновать фер 33-4 -17  тем, что у вас подвеска сип, а не изолированного провода.
 
Цитата
елена пишет:
Валентина Логунова обосновать фер 33-4 -17 тем, что у вас подвеска сип, а не изолированного провода.
Вот именно))
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Поиск расценок по всей базе (2.8)
В данном видеоуроке показано, как в программе ГрандСмета простым способом найти расценки по всей базе.
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 6. Ресурсный сметный расчет
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсный сметный расчет. 2. Применение текущих цен. 3. Форма 4Т. 4. Форма по МДС. 5. Форма РСР.
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Свод правил СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" является актуализированной редакцией объединенных СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения и СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.