Добрый день.

В проекте у меня заложен переход в воздуховоде 600х300>500х200.
В тсц переходов в фасонных частях воздуховода у меня нет, воспользоваться фссц я не могу.
Могу ли я взять просто лист оцинкованной нужной толщины и массы? Или к нему необходимо закладывать ТЕРм38-01-006-01 "Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)"?
Похожие темы:Найти еще: воздуховоде
Расценка на теплоизоляцию листовую воздуховодов, Расценка на теплоизоляцию листовую воздуховодов
Автор: Anaiss. Подскажите, пожалуйста, расценку на теплоизоляцию листовую воздуховодов.
Прокладка воздуховодов, Как высчитать сколько в день может установить м2 воздуховодов диаметров 200мм 1 человек
Автор: Екатерина. Здравствуйте подскажите пожалуйста!!!Есть смета по монтажу воздуховодов, в ней выведены трудозатраты!Как высчитать сколько воздуховодов может повесить 1-2 человека в день!
Объем работ при прокладке воздуховодов
Автор: Елена Ступникова. Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю: 2.20.1.Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов(прямых участков и фасонных частей). У меня 9,2 м2 воздуховод и 4,4 м2 фасонные части; объем ...
Как брать расценку на прокладку воздуховодов по диаметрам
Автор: Светлана. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как брать расценку на прокладку воздуховодов по диаметрам (ТЕР20-01-001), исходя из размеров воздуховодов. Если можно, на примере. Заранее благодарю.
Объем работ при прокладке воздуховодов
Автор: Елена Ступникова. "Александр пишет: Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов" Значит считаю как диаметр 160 мм (диаметр воздуховода без изоляции) ?
 
А по прайсу взять?
 
Как вариант, спасибо.
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Добрый день.В проекте у меня заложен переход в воздуховоде 600х300>500х200. В тсц переходов в фасонных частях воздуховода у меня нет, воспользоваться фссц я не могу.Могу ли я взять просто лист оцинкованной нужной толщины и массы? Или к нему необходимо закладывать ТЕРм38-01-006-01 "Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)"?
можно взять, конечно, изготовление и металл, ну и прайсу или по КП вариант тоже
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Могу ли я взять просто лист оцинкованной нужной толщины и массы? Или к нему необходимо закладывать ТЕРм38-01-006-01 "Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)"?
- не надо так. Либо по прайсу либо применительно переход который рядом по параметрам. В Вашем ссц попробуйте вбить: изделия фасонные из оцинкованой стали со стороной 600.
Ну или как вариант взять воздуховод и вставить площадь перехода, не шибко дороже переходы стоят.
Изменено: Максим - 26.03.2021 14:26:34
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Максим, можно и изготовление дать, но это надо еще проектом обосновать.  
 
сметчик_сметчик, можно вообще оцинковку в листах купить и на объекте воздуховоды все сделать, нечего сверхъестественного нет, механический труд ) Да и кирпич в принципе по месту обжечь из выкопанной глины, плитку тоже можно при желании гипсовую сделать, для подвала например - стрёмненькую. Можно плитки тротуарные цементные по месту тоже отлить. Не говоря про банальные вещи типо бетона. И всё эту пульнуть калькуляцией на Заказчика  :D . И обозвать это строительно-монтажно-производственная смета  :D

Цитата
сметчик_сметчик пишет:
но это надо еще проектом обосновать.
- что ты там напишешь? Такие переходы днём с огнём не сыщешь надо изготавливать по месту ?
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Дмитрий пишет:
переход в воздуховоде 600х300>500х200. В тсц переходов в фасонных частях воздуховода у меня нет, воспользоваться фссц я не могу.
их и в ФССЦ нет
Либо брать аналогичный ФССЦ-19.1.01.09-0009 по ТССЦ, а если нет то
Цитата
Максим пишет:
взять воздуховод и вставить площадь перехода
это самый правильный вариант.
 
Цитата
ProSlave пишет:
это самый правильный вариант.
Это самый не правильный вариант т.к. стоимость фасонных частей и воздуховодов может отличаться до 50%. Но если вам все равно сколько это стоит, то да, это правильный вариант. Помню давно попадалось письмо что в стоимости воздуховодов учтено 15% фасонных частей
Изменено: Денис Владимирович - 26.03.2021 23:38:39
 
Цитата
Дмитрий пишет:
Могу ли я взять просто лист оцинкованной нужной толщины и массы? Или к нему необходимо закладывать ТЕРм38-01-006-01 "Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)"?
Во, огород нагородили!!!))) Внутрь расценки на прокладку воздуховодов загляните!!!. Туда лишь при необходимости добавьте материал для фланцевого соединения (допустим,  полосу стальную или уголок), если соединение фланцевое. На прокладку воздуховода (перехода, единица измерения по площади наружной поверхности метры квадратные) примерно такую расценку по содержанию "Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм". В качестве материала - воздуховод сечением до 1600 мм, если уж так хочется. Сечение вашего перехода (среднее) 1600 мм.
"Если вам всё понятно, значит вам не всё говорят"
Изменено: Николай - 27.03.2021 00:21:22
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Присоединение работ из внешних файлов (11)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Присоединение работ из внешних файлов, вывод календарного графика на печать
Документы сметчика
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Об утверждении Сборника коэффициентов пересчета в текущий уровень сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001. Выпуск 117. Сборник № 06/2016, июнь 2016 г.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.