Здравствуйте, не стала заводить новую тему, выбрала более менее подходящую.У меня по проекту заложен провод СИП3 сеч.жилы 70 мм2 , нашла в ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70-20- и 502-0868 СИП-3 1х70-35 в чем отилчие этих абревиатур? перерыла весь интернет но толком ответа не нашла а цена существенная , если кто знает что это означает объясните пожалуйста?! Может это наружный диаметр , или же номинальное напряжение
Прокладка кабеля внутри здания по лоткам (в ПВХ трубах) по кабель-каналам ... монтаж кабеля и трубы
"
ФЕРм08-02- 409 + 08-02-412 - если предусмотрено последовательное выполнение прокладки гофрированных труб и затягиванию провода в проложенные трубы (Вестник ценообразования №3 (156) март 2014г.)
ФЕРм08-02-413 - затягивание проводов в гофрированные трубы и прокладывание гофрированных труб по конструкциям с затянутыми в них проводами (Вестник ценообразования ...
Способ протаскивания кабеля в гибкую гофротрубу по расценкам ... ФЕРм 8-2-412...
В расценке ФЕРм 8-2-413...
Состав работ:
01. Заготовка проводов.; 02. Затягивание проводов в трубки.; 03. Прокладка трубок с затянутыми проводами.; 04. Установка коробок.; 05. Соединение жил проводов.; 06. Прозвонка.
Т.е.гофра с затянутым в неё кабелем может прокладываться за потолками, в лотках и т.д,
Как правильно расценить прокладку кабеля в ПХВ гофро трубе ... редакции 2009 г. взять ГЭСНм08-02-409 ) + ГЭСНм08-02-412 - если предусмотрено последовательное выполнение прокладки гофрированных труб и затягивание провода в проложенные трубы
ИЛИ
ГЭСНм08-02-413 - затягивание проводов в гофрированные трубы и прокладывание гофрированных труб по конструкциям с затянутыми в них проводами
Прокладку кабеля по стене в кабель канале Автор: Мария Ульянова. "Наталья пишет:
ТЕРм08-02-422-01(-04) - затягивание проводов в электротехнический плинтус"Если провод в коробах или трубах, то затягивание уже учтено. Берется укладка коробов или труб
Помогите найти расценку ГЭСНм 08-02-377-01 ... помощи. Принесли смету на проверку, а в ней есть расценка ГЭСНм 08-02-377-01 "Воздушная линия с самонесущими изолированными и защищенными проводами напряжением 6-20кВ, СИП-3:Прокладка проводов воздушной линии на конструкциях одноцепных железобетонных опор". У меня нет такой расценки в базе, в интернете тоже не нашла....
провод СИП -1 и -2 предназначены для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 ГЦ;
провод СИП-3 - для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц;
провод СИП-4 - для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц;
СИП-1 используется в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69, СИП-2 и СИП-3, СИП-4 - в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Валентина Логунова пишет: ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70 -20 - и 502-0868 СИП-3 1х70 -35
Валентина, 20 и 35 - это напряжение сети - соответственно 20 кВ и 35 кВ. В зависимости от Вашего напряжения сети и выбирайте между 502-0860 и 502-0868.
Елена пишет: Ядумаю что цифры 20 и 35 обозначают допустимое усилие при тяжении провода не более 35 Н на 1мм сечения провода
Фантазия сметчиков безгранична. Существует ГОСТ 52373—2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в пункте 4.7 которого есть четкое указание:
4.7 В условное обозначение проводов должны входить: - марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения), последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс; - номинальное напряжение провода (через тире); - обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).
Примеры условных обозначений: Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм2, с изолированной нулевой несущей жилой номинальным сечением 95мм2, с двумя вспомогательными токопроводящими жилами номинальным сечением 25мм2 на номинальное напряжение 0,6/1кВ: Провод СИП-2 3х70+1х95 + 2х25—0,6/1 ТУ** Провод защищенный для воздушных линий электропередачи с водоблокирующим элементом, с жилой номинальным сечением 120 мм2 на номинальное напряжение 35 кВ: Провод СИПг-3 1х120—35 ТУ** http://ingener-electric.ru/cabel/sip/doc/gost/r-52373-2005.pdf
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" при расчёте массы брутто материалов
1. Масса брутто в смете
00:49 Как загрузить массу брутто в смету?
01:53 А как рассчитать массу брутто по группе материалов в смете?
06:08 Как вывести значения масс брутто в вых...
Союз инженеров-сметчиков подготовил ряд актуальных разъяснений по вопросам сметного ценообразования и расчетам в строительстве в системе государственных (муниципальных) закупок
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на IV квартал 2012 года
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.