Здравствуйте, не стала заводить новую тему, выбрала более менее подходящую.У меня по проекту заложен провод СИП3 сеч.жилы 70 мм2 , нашла в ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70-20- и 502-0868 СИП-3 1х70-35 в чем отилчие этих абревиатур? перерыла весь интернет но толком ответа не нашла а цена существенная , если кто знает что это означает объясните пожалуйста?! Может это наружный диаметр , или же номинальное напряжение
Демонтаж проводов ВЛ 500 кВ Автор: Екатерина. Прошу дать разъяснение по следующему вопросу: Выполняются работы на демонтаж проводов ВЛ 500 кВ (необходимо снять три провода ВЛ 500кВ), в смете применяется расценка таблицы: ФЕР33-01-058-03 «Подвеска проводов между анкерными опорами методом <под тяжением> ...
Нормы расхода проводов при устройстве линий наружного освещения, хелп плиз) ... напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
то есть мы не прокладываем линию строго 1 км, да? а провешиваем провода, с уже учетом провисов..
нам просто надо нацарапать 9 км проводов и хочется обосновать правильно))
ну и вот. я имею в виду что если например мы вешаем провода на линии освещения длиной 1 км, то вот ...
Как добавить правильно работу по монтажу сцепной арматуры ... помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4". Состав работ: установка траверс, крюков и изоляторов, подвеска и закрепление проводов. В т.ч. материалы: болты, траверсы, хомуты, провода, изоляторы, крюки.
Никита Лавренюк, хотел закрепить провода к опоре, а вместо этого закрепил провода к траверсе на здании.
Дублирование работ в расценках по присоединению жил проводов ... заказчик просит убрать расценку ФЕРм08-02-144-01 подключение жил проводов к зажимам
и применить расценку ФЕРм 08-02-412-03 где учтено соединение провода в коробках примненительно для подключение жил проводов
коборудованию. Правильно ли это применение.
Воздушная линия 6 кВ Автор: Мария. и еще вопрос в расценке 3304-009-02 - Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов'
учтена подвеска трех проводов, будет ли правильно при ...
провод СИП -1 и -2 предназначены для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 ГЦ;
провод СИП-3 - для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц;
провод СИП-4 - для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц;
СИП-1 используется в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69, СИП-2 и СИП-3, СИП-4 - в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Валентина Логунова пишет: ФССЦ две позиции 502-0860 СИП-3 1х70 -20 - и 502-0868 СИП-3 1х70 -35
Валентина, 20 и 35 - это напряжение сети - соответственно 20 кВ и 35 кВ. В зависимости от Вашего напряжения сети и выбирайте между 502-0860 и 502-0868.
Елена пишет: Ядумаю что цифры 20 и 35 обозначают допустимое усилие при тяжении провода не более 35 Н на 1мм сечения провода
Фантазия сметчиков безгранична. Существует ГОСТ 52373—2005 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, в пункте 4.7 которого есть четкое указание:
4.7 В условное обозначение проводов должны входить: - марка провода с добавлением через интервал группы цифр (через знак умножения), последовательно указывающих число и номинальное сечение основных, нулевой несущей и вспомогательных жил, разделенных между собой знаком плюс; - номинальное напряжение провода (через тире); - обозначение технических условий на провод конкретной марки (через интервал).
Примеры условных обозначений: Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, с тремя основными жилами номинальным сечением 70 мм2, с изолированной нулевой несущей жилой номинальным сечением 95мм2, с двумя вспомогательными токопроводящими жилами номинальным сечением 25мм2 на номинальное напряжение 0,6/1кВ: Провод СИП-2 3х70+1х95 + 2х25—0,6/1 ТУ** Провод защищенный для воздушных линий электропередачи с водоблокирующим элементом, с жилой номинальным сечением 120 мм2 на номинальное напряжение 35 кВ: Провод СИПг-3 1х120—35 ТУ** http://ingener-electric.ru/cabel/sip/doc/gost/r-52373-2005.pdf
Цель видеоурока – показать пользователю, как в программе ГрандСмета добавлять позиции в смету, применять коэффициентов и осуществлять прямую замену ресурсов.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.