... в ССР). "вера пишет: авторским надзором" По фактическим затратам по договору с проектировщиком, но не более норматива, учтенного в ССР. "вера пишет: пусконаладочные работы" По локальным сметам закрывается (в пределах заложенного в ССР норматива - если пусконаладка в ССР учтена в %% от ...
Автор: Ирина. Заказчик просит составить ССР по двум сметам на строительство. Ни когда такую не составляла. В сметах есть раздел пусконаладочные работы. Подскажите в какую главу ССР ее включить или пусть сидят во второй "основные объекты строительства"? И еще есть раздел - восстановление растительного слоя....
Автор: Варвара. Как учесть норму на пусконаладку пожарной сигнализации в ССР, смету на пусконаладку не пропускает экспертиза. И какая эта норма, где можно это посмотреть.
Автор: вера. Здр, вот иакая ситуация. Идет строительство, есть сметы и ССР. В ССР есть пусконаладочные работы, премия зс ввод в экспл-ю, страховые взносы, временные, зимние , непредвиденные, строительный контроль и пр. Как закрывать ...
Автор: Елена. ПНР учитывается в 9-ой главе ССР, есть еще такая фишка как разделение "вхолостую" и "под нагрузкой" МДС 81-35.2004 4.102. Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» включаются в главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета. Лимит средств на ...
21.05.2018 16:59:00 masha,а Вы уверены, что вообще должны быть
| |||
21.05.2018 17:07:43
Извините, но Вы не проектная организация... | |||
21.05.2018 17:42:36
но 2 сборник ПНР тоже далеко не всегда применим для систем видеонаблюдения, учитывая тех. часть. Изменено: | |||
21.05.2018 17:45:11
Да имелось ввиду "в холостую" и "под нагрузкой"
| |
21.05.2018 17:56:14
| |||||
21.05.2018 17:57:20 | |
21.05.2018 17:58:57
| |||
22.05.2018 06:22:09
Если объект непроизводственного назначения (типа ж/д, д/сада и т.п.) - то включаете в ССР все 100% ПНР, если на объекте выпускают какую-нибудь продукцию - только работы "вхолостую". Читайте Минрегион РФ Письмо № | |
22.05.2018 07:33:25
Проектной организации вообще не касается вхолостую или под нагрузкой, обязательно 100%, если нет иных указаний в ТЗ от заказчика.
| |
22.05.2018 08:04:55
Особенности определения сметных затрат на 3.4.43. При разработке сметной документации для объектов производственного назначения сметная стоимость пусконаладочных работ разделяется на затраты «вхолостую» и «под нагрузкой». При отнесении стоимости пусконаладочных работ к затратам «вхолостую» и «под нагрузкой» следует руководствоваться структурой полного комплекса пусконаладочных работ, приведенной в приложении 5 Методики. 3.4.44. Для объектов использования ядерной энергии к пусконаладочным работам «вхолостую» относятся работы, проводимые до момента первого успешного включения генератора в сеть и начала выработки собственной электроэнергии. 3.4.45. Сметная стоимость пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного назначения учитывается в главе 9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета. 3.4.46. При разработке сметной документации для объектов непроизводственного назначения все затраты на проведение пусконаладочных работ включаются в главу 9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета без разделения на затраты «вхолостую» и «под нагрузкой». 3.4.47. Сметная стоимость пусконаладочных работ «под нагрузкой» не относится на сметную стоимость строительства объектов капитального строительства и в сметной документации не учитывается. Затраты на пусконаладочные работы «под нагрузкой» включаются в сводную смету на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений и относятся: - по объектам производственного назначения - к основной деятельности эксплуатирующей организации (предприятия) с включением в себестоимость продукции; - по объектам непроизводственного назначения (связанным с получением дохода от реализации продукции) — к расходам на содержание здания, сооружения. Сводные сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений являются документами, определяющими сметный лимит средств, необходимых для проведения пусконаладочных работ «под нагрузкой», комплексного опробования оборудования с выпуском первой партии продукции, обеспечивающих ввод в эксплуатацию вновь строящихся и реконструируемых объектов. Изменено: | |||
22.05.2018 08:55:01
Мы проектировщики всегда включаем 100%, далее деятельность заказчика из каких статей кому и сколько.
| |
22.05.2018 09:32:57 | |
22.05.2018 09:59:36 Ирина,подскажите, пожалуйста, правильно ли я поняла, а то с пнр по сметам первый объект, раньше по области пропускали в сср коэффициент, утвержденный местным постановлением, теперь нет. В общем, реконструкция поликлиники, пнр на систему вентиляции, я их должна просчитать с коэффициентом 0,6 (0,8 (вхолостую)+ 0,75 (подготовительные работы+наладка на проектные расходы) ) Изменено: | |
22.05.2018 10:16:51 | |
22.05.2018 10:24:04
Да. Спасибо
| |
22.05.2018 10:38:26
А вот это тогда к чему относится
Для меня п. 3.4.46. и 3.4.47. противоречат друг другу. Или если бы была не реконструкция, а строительство , то как раз 0,6 и применялось бы. Я еще просто не понимаю как может непроизводственное здание выпускать продукцию. Спросить не у кого... Только форум мне в помощь) Изменено: | |||
22.05.2018 11:01:08
Екатерина, где это написано в нормативных документах?
Екатерина, да они для всех противоречат друг другу - может в 4-ом варианте проекта методики разработчики обратят на это внимание (но надежды немного) Изменено: | |||||||
22.05.2018 11:17:17
буду надеятся с вами, что
![]() Изменено: | |||||
22.05.2018 11:19:43
| ||||