Добрый день!
Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.
Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......".
Вот как проверить что это именно 2 категория?
 
Цитата
Наталья пишет:
Добрый день!Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......". Вот как проверить что это именно 2 категория?
- в 90 % случаев 2-я. Ящик управления вентиляцией собран с ПЛК/контроллером, согласно ТЧ ФЕРП02 - это вторая категория.
Чтобы проверить попросите состав щита управления, если в нём есть контроллер то см. Приложение 2.1 к ФЕРп 02 - Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющие
системы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения).
Изменено: Максим - 17.05.2021 10:47:33
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Цитата
Наталья пишет: Добрый день!Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......". Вот как проверить что это именно 2 категория?
- в 90 % случаев 2-я. Ящик управления вентиляцией собран с ПЛК/контроллером, согласно ТЧ ФЕРП02 - это вторая категория.Чтобы проверить попросите состав щита управления, если в нём есть контроллер то см. Приложение 2.1 к ФЕРп 02 - Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющиесистемы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения).
А если в смете на вентиляцию нет щитов управления? Есть такой блок: Блок управления на базе контроллера GTC
Изменено: Наталья - 17.05.2021 10:51:08
 
Наталья,  мб в составе приточно - вытяжной установки. Если нет щита/контроллера - тогда непонятно чем и как они управляют.  Возможно если это доработка какая нибудь, то сигналы могут выводиться на уже существующий контроллер/щит. Попросите схему автоматизации, если есть проект.
Изменено: Максим - 17.05.2021 10:54:09
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Наталья пишет:
Есть такой блок: Блок управления на базе контроллера GTC
- это он и есть. Это панель управления кондиционером. Я бы им вообще бы убрал ПНР по ФЕРп02.  :D . Сколько они Вам каналов прописали?
Изменено: Максим - 17.05.2021 10:56:16
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Цитата
Наталья пишет:Есть такой блок: Блок управления на базе контроллера GTC
- это он и есть.
т.е. вот эта маленькая фигулька пусконалаживается как система 2 категории?:)))
 
схемы автоматизации нет, она у ВиК должна быть в проекте или как том Автоматика?
 
Наталья, может быть и так и так. В СМР только кондиционеры ставят?
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Наталья, может быть и так и так. В СМР только кондиционеры ставят?
вентиляторы, сплит-системы, клапаны
 
Цитата
Наталья пишет:
вентиляторы, сплит-системы, клапаны
- если они всем управляют - этим
Цитата
Наталья пишет:
Блок управления на базе контроллера GTC
- то
Цитата
Максим пишет:
Приложение 2.1 к ФЕРп 02 - Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющиесистемы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения).

Цитата
Наталья пишет:
т.е. вот эта маленькая фигулька пусконалаживается как система 2 категории?))
- фигулька)  Промышленные контролеры не шибко больше в размере  :D .  
В разрезе какого нибудь здания , АРМ - это тоже фигулька, только при наличии системы диспетчеризации будет налаживаться по 3-й категории, за много денег)
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Цитата
Наталья пишет:вентиляторы, сплит-системы, клапаны
- если они всем управляют - этим  
Цитата
Наталья пишет:Блок управления на базе контроллера GTC
- то  
Цитата
Максим пишет:Приложение 2.1 к ФЕРп 02 - Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющиесистемы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения).
 
Цитата
Наталья пишет:т.е. вот эта маленькая фигулька пусконалаживается как система 2 категории?))
- фигулька)  Промышленные контролеры не шибко больше в размере   .  В разрезе какого нибудь здания , АРМ - это тоже фигулька, только при наличии системы диспетчеризации будет налаживаться по 3-й категории, за много денег)
ну оставлю тогда 2 категорию:) Спасибо!
 
Цитата
Наталья пишет:
Добрый день!Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......". Вот как проверить что это именно 2 категория?
А корректно ли применять эту расценку для ПНР системы вентиляции и кондиционирования? По идее должен быть отдельный проект по автоматизации этих систем и вот там уже нужно ставить ФЕРп02-01-002-03
 
Цитата
Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка
А программу ПНР не принесли, там обычно все и расписано, запросите
 
Цитата
Олег пишет:
Цитата
Наталья пишет: Добрый день!Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......". Вот как проверить что это именно 2 категория?
А корректно ли применять эту расценку для ПНР системы вентиляции и кондиционирования? По идее должен быть отдельный проект по автоматизации этих систем и вот там уже нужно ставить ФЕРп02-01-002-0
отдельно проекта на автоматику нет, это делают капремонт в здании универа, только проект на вентиляцию и кондиционирование...
 
Цитата
Анна пишет:
Цитата
Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка
А программу ПНР не принесли, там обычно все и расписано, запросите
сомневаюсь, что у них есть программа ПНР, мелкие подрядчики, выиграли типа кусочек работ...
 
Цитата
Наталья пишет:
сомневаюсь, что у них есть программа ПНР, мелкие подрядчики, выиграли типа кусочек работ...
нет программы - нет смет.
В п. 122 421/пр конкретизировано, что сметная документация на ПНР  определяется на основании разработанных программ и графиков производства  работ.
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Наталья пишет:сомневаюсь, что у них есть программа ПНР, мелкие подрядчики, выиграли типа кусочек работ...
нет программы - нет смет.В п. 122 421/пр конкретизировано, что сметная документация на ПНР  определяется на основании разработанных программ и графиков производства  работ.
Ну кстати да, спасибо:)  Черный анекдот вспомнился-нет ножек-нет варенья:)
Изменено: Наталья - 18.05.2021 12:25:22
 
Цитата
Алексей пишет:
В п. 122 421/пр конкретизировано, что сметная документация на ПНР  определяется на основании разработанных программ и графиков производства  работ.
- на эту темку уже был разговор - https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic36996/message142049/#message142049
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Опубликование нормативной информации (4)
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте условий выполнения работ. 1. Индивидуальные коэффициенты 01:07 Как добавить коэффициент из Технической части сборника? 03:17 Как добавить к позиции коэффициент на демонтаж? 05:00 Как добавить к по...
Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
Документы сметчика
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (продление действия старой реставрационной СНБ)
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014, с изм. от 29.12.2014) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015)
Изменения в государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Приложение № 1
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.