ПНР по вентиляции и кондиционированию

ПНР по вентиляции и кондиционированию

ПНР по вентиляции и кондиционированию
 
Добрый день!
Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.
Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......".
Вот как проверить что это именно 2 категория?
 
Цитата
Наталья пишет:
Добрый день!Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......". Вот как проверить что это именно 2 категория?
- в 90 % случаев 2-я. Ящик управления вентиляцией собран с ПЛК/контроллером, согласно ТЧ ФЕРП02 - это вторая категория.
Чтобы проверить попросите состав щита управления, если в нём есть контроллер то см. Приложение 2.1 к ФЕРп 02 - Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющие
системы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения).
Изменено: Максим - 17.05.2021 10:47:33
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Цитата
Наталья пишет: Добрый день!Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......". Вот как проверить что это именно 2 категория?
- в 90 % случаев 2-я. Ящик управления вентиляцией собран с ПЛК/контроллером, согласно ТЧ ФЕРП02 - это вторая категория.Чтобы проверить попросите состав щита управления, если в нём есть контроллер то см. Приложение 2.1 к ФЕРп 02 - Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющиесистемы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения).
А если в смете на вентиляцию нет щитов управления? Есть такой блок: Блок управления на базе контроллера GTC
Изменено: Наталья - 17.05.2021 10:51:08
 
Наталья,  мб в составе приточно - вытяжной установки. Если нет щита/контроллера - тогда непонятно чем и как они управляют.  Возможно если это доработка какая нибудь, то сигналы могут выводиться на уже существующий контроллер/щит. Попросите схему автоматизации, если есть проект.
Изменено: Максим - 17.05.2021 10:54:09
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Наталья пишет:
Есть такой блок: Блок управления на базе контроллера GTC
- это он и есть. Это панель управления кондиционером. Я бы им вообще бы убрал ПНР по ФЕРп02.  :D . Сколько они Вам каналов прописали?
Изменено: Максим - 17.05.2021 10:56:16
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Цитата
Наталья пишет:Есть такой блок: Блок управления на базе контроллера GTC
- это он и есть.
т.е. вот эта маленькая фигулька пусконалаживается как система 2 категории?:)))
 
схемы автоматизации нет, она у ВиК должна быть в проекте или как том Автоматика?
 
Наталья, может быть и так и так. В СМР только кондиционеры ставят?
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Наталья, может быть и так и так. В СМР только кондиционеры ставят?
вентиляторы, сплит-системы, клапаны
 
Цитата
Наталья пишет:
вентиляторы, сплит-системы, клапаны
- если они всем управляют - этим
Цитата
Наталья пишет:
Блок управления на базе контроллера GTC
- то
Цитата
Максим пишет:
Приложение 2.1 к ФЕРп 02 - Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющиесистемы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения).

Цитата
Наталья пишет:
т.е. вот эта маленькая фигулька пусконалаживается как система 2 категории?))
- фигулька)  Промышленные контролеры не шибко больше в размере  :D .  
В разрезе какого нибудь здания , АРМ - это тоже фигулька, только при наличии системы диспетчеризации будет налаживаться по 3-й категории, за много денег)
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Цитата
Наталья пишет:вентиляторы, сплит-системы, клапаны
- если они всем управляют - этим  
Цитата
Наталья пишет:Блок управления на базе контроллера GTC
- то  
Цитата
Максим пишет:Приложение 2.1 к ФЕРп 02 - Одноуровневые информационные, управляющие, информационно-управляющиесистемы, отличающиеся тем, что в качестве компонентов КПТС для выполнения функций сбора, переработки, отображения и хранения информации и выработки команд управления используются программируемые логические контроллеры (PLC), устройства внутрисистемной связи, микропроцессорные интерфейсы оператора (панели отображения).
 
Цитата
Наталья пишет:т.е. вот эта маленькая фигулька пусконалаживается как система 2 категории?))
- фигулька)  Промышленные контролеры не шибко больше в размере   .  В разрезе какого нибудь здания , АРМ - это тоже фигулька, только при наличии системы диспетчеризации будет налаживаться по 3-й категории, за много денег)
ну оставлю тогда 2 категорию:) Спасибо!
 
Цитата
Наталья пишет:
Добрый день!Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......". Вот как проверить что это именно 2 категория?
А корректно ли применять эту расценку для ПНР системы вентиляции и кондиционирования? По идее должен быть отдельный проект по автоматизации этих систем и вот там уже нужно ставить ФЕРп02-01-002-03
 
Цитата
Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка
А программу ПНР не принесли, там обычно все и расписано, запросите
 
Цитата
Олег пишет:
Цитата
Наталья пишет: Добрый день!Опытные сметчики, дайте плиз консультацию.Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка ФЕРп02-01-002-03 "Автоматизированная система управления II категории......". Вот как проверить что это именно 2 категория?
А корректно ли применять эту расценку для ПНР системы вентиляции и кондиционирования? По идее должен быть отдельный проект по автоматизации этих систем и вот там уже нужно ставить ФЕРп02-01-002-0
отдельно проекта на автоматику нет, это делают капремонт в здании универа, только проект на вентиляцию и кондиционирование...
 
Цитата
Анна пишет:
Цитата
Принесли смету на ПНР по вентиляции и кондиционированию. Там включена расценка
А программу ПНР не принесли, там обычно все и расписано, запросите
сомневаюсь, что у них есть программа ПНР, мелкие подрядчики, выиграли типа кусочек работ...
 
Цитата
Наталья пишет:
сомневаюсь, что у них есть программа ПНР, мелкие подрядчики, выиграли типа кусочек работ...
нет программы - нет смет.
В п. 122 421/пр конкретизировано, что сметная документация на ПНР  определяется на основании разработанных программ и графиков производства  работ.
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Наталья пишет:сомневаюсь, что у них есть программа ПНР, мелкие подрядчики, выиграли типа кусочек работ...
нет программы - нет смет.В п. 122 421/пр конкретизировано, что сметная документация на ПНР  определяется на основании разработанных программ и графиков производства  работ.
Ну кстати да, спасибо:)  Черный анекдот вспомнился-нет ножек-нет варенья:)
Изменено: Наталья - 18.05.2021 12:25:22
 
Цитата
Алексей пишет:
В п. 122 421/пр конкретизировано, что сметная документация на ПНР  определяется на основании разработанных программ и графиков производства  работ.
- на эту темку уже был разговор - https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic36996/message142049/#message142049
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Поиск расценок внутри сборника (2.7)
В видеоуроке показано, как осуществлять поиск расценок внутри сборника в программном ном комплексе ГрандСмета.
ГРАНД-Смета. Часть 12. Подготовка сметы к проверке и печати
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при подготовке сметы к проверке и формированию выходных документов. 1. Комментирование расчета 00:23 Как прокомментировать в смете сделанный расчет? 01:59 Вставка изображений для обоснования текущего расчета ...
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 13 сентября 2023 г.)
Об отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации на замену лифтов при проведении капитального ремонта жилых домов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.