Монтаж трубы гофрированной


Страницы: 1
RSS
Монтаж трубы гофрированной
 
Здравствуйте.
В дефектовке сказано:" Монтаж трубы гофрированной ПВХ 16 мм- 160 м.п., монтаж кабеля сигнального ШВВП 3*0,75 - 160 м.п.".
Вы не сталкивались с такой задачкой?
Не могу найти расценку к трубе ПВХ, только полиэтилен применительно....ТЕР16-04-002-01 ...
 
Victoria , в 8-м монтажном сборника есть своя прокладка труб ( винипластовой или полиэтиленовой), куда потом затягиваются провода, а по ценнику есть гофрированные трубы нужного диаметра. По 16-му сборнику брать трубы в данном случае не стоит.
 
м08-02-409-.... и дальше затягивание по м08-02-412-....
 
По какой расценке следует расценивать прокладку кабеля внутри здания в гофре

Просим дать разъяснения по следующим вопросам:
  • по какой расценке следует расценивать прокладку кабеля внутри здания в гофре?
  • какую расценку следует применить при прокладке внутри здания в лотках и коробах кабеля сече­нием 3x1,5мм2, 3x2,5мм2, и кабеля сечением 5x10мм2, 5x16мм2, 5x25мм2,
Заказчик считает, что это должны быть расценки 08-02-398, 08-02-399.
Ответ: Журнал №1 (53), 2009 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»


Учитывая, что Сборником на монтаж оборудования ФЕРм (ТЕРм)-2001-08 «Электротехнические ус­тановки» прямая расценка на прокладку кабеля в гофрированной трубе не предусмотрена, рекомендуется применение расценок по таблице 08-02-413 «Провод в резинобитумных трубках», применительно. Затраты по прокладке кабеля внутри здания по лоткам определяются по расценкам таблицы 08-02-402 "Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок".
Что касается прокладки кабеля в коробах, то в затратах учитывается установка коробов по расценкам таблицы 08-02-396 «Короба металлические», а прокладка кабеля определяется по расценкам таблицы 08-02-399 «Провода в коробах», применительно.

Источник: Журнал №1 (53), 2009 г. «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве»
 
Огромное спасибо!!!

Точно! Запомню раз и навсегда!
 
:D Не обязательно. Просто найдите в поисковике
 
Горячкин конечно больше всех отвечает на вопросы и я тоже с удовольствием читаю, но Мин.регион и его правоприемник Министерство по строительству ... не рекомендуют . Поэтому в данном вопросе лучше воспользоваться рекомендацией
м08-02-409-.... и дальше затягивание по м08-02-412-..... К сожалению так требуют проверяющие.
 
Цитата
Горячкин конечно больше всех отвечает на вопросы и я тоже с удовольствием читаю, но Мин.регион и его правоприемник Министерство по строительству ... не рекомендуют . Поэтому в данном вопросе лучше воспользоваться рекомендацией
м08-02-409-.... и дальше затягивание по м08-02-412-..... К сожалению так требуют проверяющие.
Очень мало стоит это затягивание :-( ,Но раз требуют, буду делать так.
 
Цитата
Галина Вантурина пишет:
Горячкин конечно больше всех отвечает на вопросы и я тоже с удовольствием читаю, но Мин.регион и его правоприемник Министерство по строительству ... не рекомендуют
Вообще-то так рекомендует не только Горячкин, но и ФССЦ и грамотный проверяющий не пропустит вам 409+412
Изменено: Терра - 17.03.2014 15:10:44
 
Цитата
Катерина пишет:
08-02-413 «Провод в резинобитумных трубках»,
с удалением лишних материалов и добавлением гофры
 
Ну если резинобитум и поливинилхлорид одно и тоже, то наверно стоит даже согласится....
 
Волгоградский регтональный центр всегда перефразирует Мин.регион и в бюллетене 2012(67)2 посоветовал Прокладка кабеля в гофрированной трубе-использовать по согласованию с заказчиком нормативов(применительно). ВозможноТМ8-02-409 и ТМ8-02-412; Когда нет прямой расценки нельзя быть категоричными во мнениях. Посоветуйтесь со сметчиками в своем регионе.
 
Галина, да, тоже встречала один раз в одном РЦЦС. Но в последнее время даже заказчики жестко требуют 413 ( :D приучили читать разные разъяснения и книги)
 
Да ,если в Питереод то как Горячкин, а остальные регионы тоже имеют свое мнение и экспертиза Московская пока претензии не имела. А там как скажут,так и перестроимся
 
В этом вопросе согласна с Террой.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи...
 
ФЕРм08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: трубы


Приступая к работе (2)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Приступая к работе
Пакетный импорт документов (63)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пакетный импорт документов
СБЦП Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) 2016 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) 2016. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781)