Смета на электромонтаж


Страницы: 1
RSS
Смета на электромонтаж
 
Это снова я, вчера создавала такую тему. смету доработала. Кому не лень, буду очень благодарна за проверку!
 
В смете на эл. монтаж - у вас розетка со шторками - берите как герметичную или полугерметичную розетку.
В смете на пусконаладку - берите еще замер контура
 
ВРУ открытого исполнения?
 
И по щитовому оборудованию еще раз пройдитесь (всего у вас 8 поз, установка 3+1+2+1
 
Александра, И (пусконаладочные работы - точно, но возможно и монтажные) у Вас выполняются под напряжением более 36 В, отсюда – необходим коэффициент в итогах сметы на усложненные условия.
 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2. Как Вы считаете? На чертежах не очень хорошо видно. Но Вы знаете конечно ,что по расценке ФЕРм08-03-599-09 учтены работы Присоединение. А вот по Разделу 4 только Установка конструкций,поэтому Вы из этого раздела Разводка по устройствам и подключение жил кабелей. Посмотрите для Щит управления вентиляцией и ВРУ-2шт Мне кажется по чертежам будет больше.
 
Вестник 8(161)2014 г. Нормами и расценками таблиц 08-03-571,572 и 573 в части 8
электротехнические установки затраты на комплектование и подключение жил
кабелей не учтены
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Новый интерфейс и общие установки (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Новый интерфейс и общие установки
Продолжение составления сметы (9)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Продолжение составления сметы
Смета на Строительство водовода Ду1000 Локальный сметный расчет на Строительство водовода Ду1000 мм СП 246.1325800.2016 Свод правил СП 246.1325800.2016. Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. (Утвержден Минстроем РФ Приказом № 98/пр от 19 февраля 2016 г.)