Ирина пишет: кстати расценками кабеля в гофротрубах = уже учтена установка коробок....
все зависит от конкретных применяемых расценок, например расценка ФЕРм08-10-010-01 (Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей) не учитывет установку коробок.
Andrey пишет: например расценка ФЕРм08-10-010-01 (Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей) не учитывет установку коробок.
Andrey, Расценки на прокладку труб, коробов и пр. конструкций для прокладки кабеля действительно не учитывают установку коробок. Их установку учитывают расценки на монтаж самого кабеля и провода.
Установка коробок учтена при прокладке кабелей и проводов в расценках м08-02-401, м08-02-402, м08-02-403 и при прокладке труб м08-02-407, 08-02-408,08-02-409, 08-02-410, 08-02-411
МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. (МДС35 в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр, актуально на 2016 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.