Монтажная и распаячная коробки

Страницы: 1
RSS
Монтажная и распаячная коробки
 
в проекте заложена вот такая коробка КМ4001 марки иэк, как можно взять её монтаж?
http://www.armenergosnab.ru/product_info.php?products_id=114943
И распаячная коробка с крышкой 41004
 
Валентина Логунова,Вы только коробки монтируете, без проводов?
 
Цитата
Ирина пишет:
Вы только коробки монтируете, без проводов?
кабеля в стальных и гофротрубах трубах да прокладываем
 
Валентина Логунова,Возьмите только стоимость коробок.
 
Возьмите м10-04-066-04
 
Цитата
екатерина пишет:
Возьмите м10-04-066-04
Что-то много, если брать то уж поскромнее: ФЕРм 10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене
P.S. Хочешь изменить мир? Начни с себя!
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:

Цитата
Ирина пишет:
Вы только коробки монтируете, без проводов?
кабеля в стальных и гофротрубах трубах да прокладываем
кстати расценками кабеля в гофротрубах = уже учтена установка коробок....
P.S. Хочешь изменить мир? Начни с себя!
 
Цитата
STOP_ME пишет:
стати расценками кабеля в гофротрубах = уже учтена установка коробок....
STOP_ME, Вот именно поэтому и было предложено "Возьмите только стоимость коробок".
 
Цитата
Ирина пишет:
кстати расценками кабеля в гофротрубах = уже учтена установка коробок....

все зависит от конкретных применяемых расценок, например расценка ФЕРм08-10-010-01 (Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей) не учитывет установку коробок.
 
Andrey,
Цитата
Ирина пишет:
кстати расценками кабеля в гофротрубах = уже учтена установка коробок....
Ирина такого не писала.
 
Цитата
Andrey пишет:
например расценка ФЕРм08-10-010-01 (Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей) не учитывет установку коробок.
Andrey, Расценки на прокладку труб, коробов и пр. конструкций для прокладки кабеля действительно не учитывают установку коробок. Их установку учитывают расценки на монтаж самого кабеля и провода.
 
Цитата
Елена пишет:
Их установку учитывают расценки на монтаж самого кабеля и провода

))) Покажите в составе работ какой расценке по прокладке кабеля вы такое увидели?

Цитата
Ирина пишет:
Ирина такого не писала.

Подтверждаю, не писала ))), как то некорректно цитата отобразилась, прошу прощения...
 
Цитата
Andrey пишет:
Покажите в составе работ какой расценке по прокладке кабеля вы такое увидели?
Andrey, При прокладке провода по расценкам ФЕРм 08 отдел 2 раздел 6 (см.п.1.8.44 ТЧ)
 
Установка коробок учтена при прокладке кабелей и проводов в расценках м08-02-401, м08-02-402, м08-02-403 и при прокладке труб м08-02-407, 08-02-408,08-02-409, 08-02-410, 08-02-411
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: коробки


Cоставление локальной (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Cоставление локальной сметы, импорт расценок и оборудования из Excel
Менеджер обновлений (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Использование программы «Менеджер обновлений»
Постановление Правительства РФ № 881 от 03.11.2011 Постановление Правительства РФ  № 881 от 03.11.2011. О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования. Письмо Минрегионразвития РФ № 10953-ИП/08 от 03.05.2011г. Об учете затрат на разработку ППР по особо опасным, технически сложным и уникальным объектам в сводном сметном расчете.