Ирина пишет: кстати расценками кабеля в гофротрубах = уже учтена установка коробок....
все зависит от конкретных применяемых расценок, например расценка ФЕРм08-10-010-01 (Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей) не учитывет установку коробок.
Andrey пишет: например расценка ФЕРм08-10-010-01 (Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей) не учитывет установку коробок.
Andrey, Расценки на прокладку труб, коробов и пр. конструкций для прокладки кабеля действительно не учитывают установку коробок. Их установку учитывают расценки на монтаж самого кабеля и провода.
Установка коробок учтена при прокладке кабелей и проводов в расценках м08-02-401, м08-02-402, м08-02-403 и при прокладке труб м08-02-407, 08-02-408,08-02-409, 08-02-410, 08-02-411
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 24.11.2020 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.