Здравствуйте, прочитала на форуме что кросс оптический расценивают по ТЕРм10-06-055-02 (2-16), у нас кросс оптический стоечный  КРС-16-FC - кросс оптический стоечный (19"), 1U, 16 портов, SM, FC/UPC. Подскажите как понять на кабеле ГТС или зоновом, и  число волокон как учитывать???
спасибо
 
Зоновый оптический кабель обычно имеет внутри профилированный пластмассовый сердечник, в пазах которого непосредственно располагают волокна. Естественно, затраты на работу с ним несколько больше, чем с обычным городским. Какой кабель вы используете, ту расценку и берите.
 
У Вас устаревшая информация, приведенная Вами расценка давно устарела. В новой нормативной базе монтаж кросса оптического расценивают по ФЕРм 10-06-060-01 и т.д. Принимаете в зависимости от количества волокон.  Так же берете измерения по 10-06-059-01 и т.д. и 10-06-065-01 и т.д. У Вас очевидно старая база, раз такие расценки предлагает.
 
А прокладку оптоволокна берете по ФЕРм 10-06-048. Подбираете по способу укладки и применяете.
 
Жанна, жанна, подскажите пож-та по слаботочке. Вот пожарная сигнализация с нуля в здании, расценки Ц10 и Ц08 для монтажа, надо пусконаладку брать по Ц102-01-002-5 (это для примера из этого сборника, просто у меня такая расценка стоит).
СПАСИБО
 
Я ПНР для пожарки беру иногда и из ФЕРп101. А поводу этой расценки, посчитайте аналоговые, дискретные каналы и решите что применить.каналы
 
1.2.1. ФЕРп части 2 распространяются на:
автоматизированные системы управления технологическими процессами  (АСУ ТП);
системы централизованного оперативного диспетчерского  управления;
системы автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
системы контроля и автоматического управления пожаротушением и  противодымной защитой;
телемеханические системы;
аппаратно-программные средства вычислительной техники, в части,  касающейся инсталляции и настройки программного обеспечения
 
Да  по ФЕР02 Категория сложности согласно тех.части к сборнику
 
Пособие по АСУТП издание 2 пример №11(пожарная сигнализация) можно скачать свободно
 
приветствую всех. столкнулась с подобными работами. А кросс-это оборудование?? в водных указаниях нигде не упоменаетс???
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Дополнительная информация расценки (2.6)
В видеоуроке показано об использовании функции получения дополнительной информации для расценки и ее сортировке по разным критериям в программе ГрандСмета .
Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в расчете перехода в цены в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов в локальной смете в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD. Описание работы конструктора расчета перехода в цены.
Минрегион РФ Письмо № 15127-ИП/08 от 09.06.2011

Об изменении письма Минрегиона РФ от 17.03.2011 № 6056-ИП/08 Приказ Минстроя РФ от 20.12.2017 г. № 1687/пр О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (продление действия старой реставрационной СНБ)