Какую расценку нужно применить на монтаж радиомодуля внешнего исполнения WiMAX (16е) 2,31-2,40ГГц? Ранее применялись и м10-04-077-6 и м10-04-077-22.....смета будет проходить экспертизу, поэтому хотелось бы понять , что это на самом деле за модуль, и к какой расценке его будет более правильно привязать
Расценка на монтаж радиомодуля
10.11.2013 15:59:09 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка
Автор: Елена. Пожалуйста, помогите! какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка?? ( на сам монтаж лотка нашла: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм/монтаж ...
Автор: Елена. Пожалуйста, помогите! какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка?? ( на сам монтаж лотка нашла: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм/монтаж ...
Правильность расценки
Автор: Елена. Добрый день! подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала расценку: 1.монтаж лотка бетонного: Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту/ монтаж лотка бетонного (0,...
Автор: Елена. Добрый день! подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала расценку: 1.монтаж лотка бетонного: Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту/ монтаж лотка бетонного (0,...
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы. 1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы. 1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
10.11.2013 22:41:48
Спасибо за ответ, почитав и посмотрев картинки в инете, я тоже так думала, но просмтрев сметные форумы...именно эти расценки там советовали...ну да ладно...Еще тогда один вопрос, если у меня будет одна или 2 расценки в смете из пуско-наладочного сборника, я могу и выделить в отдельный раздел или надо делать смету на пуско-наладку отдельно.
| |
11.11.2013 00:03:50
В одном разделе не получится. Там разные накладные расходы и сметная прибыль и индексы, если у вас не построчная индексация. Причем, пусконаладочные бывают в ФЕРп, а монтаж в ТЕРах-тогда нужно переходный Козп=1,224 ( в Питере) (но,по-моему есть уже ТЕРп). Так что -у вас новые технологии-ищите материалы, т.к. это надолго. Удачи! | |
11.11.2013 00:07:52 Наталья ,я не совсем правильно вам ответила.В отдельный раздел можно, конечно. ( Если у вас не построчная индексация).Но иногда в таких сметах пусконаладку помещают в отдельную смету , когда отлаживаются несколько систем ( слаботочных).
| |
11.11.2013 08:54:24
| |||
11.11.2013 09:15:19
:)Я знаю, что за уши, а по другому то ка? И опять же м10-05-001-1, м10-06-068-15,17....к чему мне еще то притягивать?
| |
11.11.2013 09:22:41
Может все-таки что-нибудь в 4 отделе 10м поискать?
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи... | |
11.11.2013 09:25:14
Наталья немного тяжеловато на глаз прикидывать что вы там устанавливаете, мб спецификация хотя бы есть?
| |
11.11.2013 09:27:53
Я бы взяла из 4 отдела Не могу навязывать,но там есть небольшие расценки (Станция на аппаратуре "Малютка":)
| |
11.11.2013 09:56:18
:)Это единственное что есть, пока:) Радиомодуль внешнего исполнения стандарта"мобильного" WiMAX (16е) 2,31-2,40 ГГц,TDD/TDMA, MIMO Matrix A Matrix B 2Tx*2Rx. 10/100BaseT Антенна секторная 2,3-2,7 ГГц, 4х2 и 4х4 ,90град Устройство синхронизации, грозозащита, лицензия программная, кабель интерфейсный, ну и др кабели | |
11.11.2013 12:16:39
Предлагаю: для установки базовой станции использовать расценку 10-04-015-1 для USB - 10-04-030-1 Так называемая "наладка" расценки 10-06-068-15,17 - это все монтажные работы сборника
| |
12.11.2013 00:19:37
Это как антенна. Поздно увидела, что Наталья Вам уже подсказала
Изменено: | ||||