Распределительные коробки НР70 - по какой расценке устанавливать

Распределительные коробки НР70 - по какой расценке устанавливать

Распределительные коробки НР70 - по какой расценке устанавливать
 
Добрый день, коллеги! Прошу помочь разобраться учитывают ли расценки м08-02-409-09 и м08-02-398-01 установку распределительных коробок (ответвительных). Коректно ли устанавливать распределительную коробку НР70 по расценке м10-08-019-01, зачем в этой расценке гипс и проволока стальная. Спасибо.
Похожие темы:Найти еще: коробки
Установка разветвителя интерфейса
Автор: Максим. "Елена Барсукова пишет: по сути -разветвительная коробка. Монтаж из ГЭСНм10" :D . Конечно) Коробка стоит 100 р., Моха 136$ - конечно же это одно и тоже ;) м10-08-001-13 или м10-08-003-4 У Вас в ТСн это Таблица ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... Степаненко. Здравствуйте! прокладываем провод в гофретрубе по стене 23 метра по расценке ФЕРм08-02-409-09, но в работах нужно установить ответвительные коробки. в составе работ ФЕРм08-02-409-09 нет установки ответвительных коробок. расценку ФЕРм 08-02-413 Провод в резинобитумных трубках заказчик не ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... проволоки, в гофре трубе уже есть проволока для затягивания кабеля или провода. А в ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов в коробках. Не знаю может еще попробовать поставить просто ФЕРм08-02-409-09+ФЕРм08-02-412-01, а в материалах просто добавить коробка ответвительная, но ...
Применение ГЭСНм11-03-011-01, -02, -03 - как правильно применять
... применять расценки на ГЭСНм11-03-011-01, 02, 03. Есть оборудование СУГ и ЖМТ (это для АЗС), мотируются приборы: например: УПЭС-40 -1шт, газоанализатор - 3шт., коробка клеммная-3шт., сирена-1 шт., оповещ.сетовой-1шт. Правильно ли я расцениваю: 1.ГЭСНм11-03-001-02 - УПЕС-40 2.ГЭСНм10-04-066-04 - коробка 3.ГЭСНм11-03-011-03 ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... расценку 08-02-409-09 для крепления гофрированной трубы после этого затягиваем кабель по нормам 08-02-412, в спецификации также есть распределительные коробки НР70 - в составе работы и технической части сборника ФЕРм08 - нет разъяснения что эти затраты сидят в расценке на прокладку трубы гофрированной,...
 
Цитата
Олег пишет:
м08-02-409-09
Прокладка гофрированных труб, тут и в составе работ нет монтажа коробок и быть их там не должно.
Цитата
Олег пишет:
м08-02-398-0
Логично тогда заменить на м 08-02-412-. Коробок тут тоже нет.
Да и т. ч. п. 1.8.42. говорит о том, что в ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети»
раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях» не учтен расход следующих
материальных ресурсов:
коробок ответвительных, соединительных,  проходных...
Изменено: Игорь - 21.07.2022 17:23:47
 
Олег, может вам расценки применить, в которых учтена установка коробок в зависимости от прокладки кабеля или провода, например, таблица 08-02-401. Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, таблица 08-02-402. Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, таблица 08-02-413. Провод в резинобитумных трубках
 
Цитата
Игорь пишет:
Прокладка гофрированных труб, тут и в составе работ нет монтажа коробок и быть их там не должно.
Игорь спасибо за обратную связь. При прокладке гофр труб допустимо применять расценку м10-08-019-01 для установки нр70? Как считаете.
 
Цитата
Олег пишет:
Добрый день, коллеги! Прошу помочь разобраться учитывают ли расценки м08-02-409-09 и м08-02-398-01 установку распределительных коробок (ответвительных). Коректно ли устанавливать распределительную коробку НР70 по расценке м10-08-019-01, зачем в этой расценке гипс и проволока стальная. Спасибо.
По расценкам на ответвительные (распределительные) коробки: https://smetchik.com/info/articles/smetnyy-praktikum/korobka-raspredelitelnaya-rastsenka-v-smete/
Коробка НР70 32097001 распаечная пластиковая с сальниками 75х75х42мм IP55
Для открытой проводки.
Степень защиты: IP55.
Материал: полипропилен серого цвета,
ударопрочный.
Имеются 3 гермоввода и перфорация
под 3 обычных вывода на боковой
части корпуса диаметром 20,5 мм.
На днище имеется перфорация под
одно отверстие диаметром16 мм.
Напряжение: 400 В.
Гипс и проволока предусмотрены технологией монтажа.  
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
Олег пишет:
допустимо
Коробки сами на стену не установятся, потому допускаю. Подбирайте по м10
 
ФЕРм08-02-409-09 + ФЕРм08-02-412-01 + установка коробок = ФЕРм08-02-413-01 по пункту 12 421/пр
 
Цитата
Алексей пишет:
ФЕРм08-02-413-01
Странно, что её ещё из базы не удалили
 
Цитата
Игорь пишет:
Странно, что её ещё из базы не удалили
а зачем ее удалять? если какой-то идиот придумал сначала гофру проложить, а потом в нее кабель/провод затягивать...
 
Цитата
Алексей пишет:
а зачем ее удалять?
По той причине, что трубок таких никто уже не прокладывает. У нас экспертиза такую расценку не пропускала
 
Цитата
Игорь пишет:
По той причине, что трубок таких никто уже не прокладывает.
вопрос не в том, что такие трубки не прокладывают, а в том, что их не выпускают из-за высокой горючести. И именно им на смену пришла нынешняя гофра. но технология монтажа при этом нисколько не изменилась.
а не пропускает безграмотный эксперт безграмотному сметчику, который не может доказать применение расценки на основании
Цитата
Алексей пишет:
пункта 12  421/пр
основываясь на состав работ в расценке и кино из ютюба как гофру протягивают...
понимаю конечно что иногда дешевле с экспертом согласиться и не портить себе нервы, но вопрос то на форуме стоит В ПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ РАСЦЕНОК, а не в дублировании идиотских предложений псевдоспециалистов...
 
Цитата
Алексей пишет:
безграмотному сметчику
Дело не в безграмотности, а в нежелании "бодаться". Проще сделать как хочет эксперт и закрыть вопрос.
 
Цитата
Игорь пишет:
Дело не в безграмотности, а в нежелании "бодаться". Проще сделать как хочет эксперт и закрыть вопрос.
так я это не отрицаю. но
Цитата
Алексей пишет:
вопрос то на форуме стоит В ПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ РАСЦЕНОК, а не в дублировании идиотских предложений псевдоспециалистов...
а то експерты тоже форумы читают и видя это
Цитата
Игорь пишет:
У нас экспертиза такую расценку не пропускала
тоже начинают хрень городить...
 
Цитата
Алексей пишет:
ФЕРм08-02-413-01
- т.е Вы применяете эту расценку при прокладке гофры с затягиванием обосновывая п.12 ?  :D
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
- т.е Вы применяете эту расценку при прокладке гофры с затягиванием обосновывая п.12 ?  
если при этом нужно установить коробки, то да
 
Цитата
Алексей пишет:
если при этом нужно установить коробки, то да
- честно говоря странно.
Основные трудозатраты при прокладке гофры - это установка клипс, которые идут с шагом 30 см +/-.  которые в расценке 08-02-413-01 точно не учтены. 32 дюбеля на 100 м - явно мало.

Цитата
Алексей пишет:
если какой-то идиот придумал сначала гофру проложить, а потом в нее кабель/провод затягивать...
-  :D . Это конечно бред. 412 - об этом умалчивает  :D

Вообще мне частенько говорят разные "эксперты" что в 409-09 - учтена установка коробок.
Изменено: Максим - 24.07.2022 16:07:34
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Максим,чем резинобитумная трубка от гофры отличается?
 
Цитата
Алексей пишет:
,чем резинобитумная трубка от гофры отличается?
- по сути - ничем. Мы же про расценку на прокладку говорим. Я видел трубки только в штукатурке стен (дранке) - они там вообще никак не закреплены - просто в штукатурке утоплены.
Изменено: Максим - 24.07.2022 16:09:00
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Я видел трубки только в штукатурке стен (дранке) - они там вообще никак не закреплены - просто в штукатурке утоплены.
так и гофру не всегда крепят... а дюбели... они там вообще не для крепления предназначены. для чего - не знаю...
1.8.42. В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях» не учтен расход следующих материальных ресурсов:
материалов для крепления кабеля;
 
Цитата
Алексей пишет:
так и гофру не всегда крепят... а дюбели... они там вообще не для крепления предназначены. для чего - не знаю...
- понятно что не всегда, но 90% это клипсы сейчас, либо скобы при ОКЛ, на опуски может в штробу(не везде) заложат, но это маленький %.

409-09 - не дураки же придумали - они её мучали лет 10. Поэтому "по пункту 12 421/пр" - "исходя из соответствия технологии производства работ" не подходит к Вашим трубкам битумным. Вообще эти (413) - странные расценки из другой жизни и другой страны, с составом материалов и машин, явно не из песни про монтаж гофры.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа в программе «АЛТИУС – Исполнительная документация»
Несколько простых примеров, которые помогут оценить программу в деле.
Привязка сметы к уровню цен (46)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Привязка сметы к уровню цен
Документы сметчика
Об утверждении изменений в сметные нормативы
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 1 декабря 2022 г.)
Об утверждении изменений в сметные нормы
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.