Добрый день, коллеги! Прошу помочь разобраться учитывают ли расценки м08-02-409-09 и м08-02-398-01 установку распределительных коробок (ответвительных). Коректно ли устанавливать распределительную коробку НР70 по расценке м10-08-019-01, зачем в этой расценке гипс и проволока стальная. Спасибо.
Распределительные коробки НР70 - по какой расценке устанавливать
21.07.2022 16:56:12 | |
Похожие темы:Найти еще: коробки
Установка разветвителя интерфейса
Автор: Максим. "Елена Барсукова пишет: по сути -разветвительная коробка. Монтаж из ГЭСНм10" :D . Конечно) Коробка стоит 100 р., Моха 136$ - конечно же это одно и тоже ;) м10-08-001-13 или м10-08-003-4 У Вас в ТСн это Таблица ...
Автор: Максим. "Елена Барсукова пишет: по сути -разветвительная коробка. Монтаж из ГЭСНм10" :D . Конечно) Коробка стоит 100 р., Моха 136$ - конечно же это одно и тоже ;) м10-08-001-13 или м10-08-003-4 У Вас в ТСн это Таблица ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... Степаненко. Здравствуйте! прокладываем провод в гофретрубе по стене 23 метра по расценке ФЕРм08-02-409-09, но в работах нужно установить ответвительные коробки. в составе работ ФЕРм08-02-409-09 нет установки ответвительных коробок. расценку ФЕРм 08-02-413 Провод в резинобитумных трубках заказчик не ...
... Степаненко. Здравствуйте! прокладываем провод в гофретрубе по стене 23 метра по расценке ФЕРм08-02-409-09, но в работах нужно установить ответвительные коробки. в составе работ ФЕРм08-02-409-09 нет установки ответвительных коробок. расценку ФЕРм 08-02-413 Провод в резинобитумных трубках заказчик не ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... проволоки, в гофре трубе уже есть проволока для затягивания кабеля или провода. А в ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов в коробках. Не знаю может еще попробовать поставить просто ФЕРм08-02-409-09+ФЕРм08-02-412-01, а в материалах просто добавить коробка ответвительная, но ...
... проволоки, в гофре трубе уже есть проволока для затягивания кабеля или провода. А в ФЕРм08-02-412-01 есть полезная работа - Соединение проводов в коробках. Не знаю может еще попробовать поставить просто ФЕРм08-02-409-09+ФЕРм08-02-412-01, а в материалах просто добавить коробка ответвительная, но ...
Применение ГЭСНм11-03-011-01, -02, -03 - как правильно применять
... применять расценки на ГЭСНм11-03-011-01, 02, 03. Есть оборудование СУГ и ЖМТ (это для АЗС), мотируются приборы: например: УПЭС-40 -1шт, газоанализатор - 3шт., коробка клеммная-3шт., сирена-1 шт., оповещ.сетовой-1шт. Правильно ли я расцениваю: 1.ГЭСНм11-03-001-02 - УПЕС-40 2.ГЭСНм10-04-066-04 - коробка 3.ГЭСНм11-03-011-03 ...
... применять расценки на ГЭСНм11-03-011-01, 02, 03. Есть оборудование СУГ и ЖМТ (это для АЗС), мотируются приборы: например: УПЭС-40 -1шт, газоанализатор - 3шт., коробка клеммная-3шт., сирена-1 шт., оповещ.сетовой-1шт. Правильно ли я расцениваю: 1.ГЭСНм11-03-001-02 - УПЕС-40 2.ГЭСНм10-04-066-04 - коробка 3.ГЭСНм11-03-011-03 ...
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... расценку 08-02-409-09 для крепления гофрированной трубы после этого затягиваем кабель по нормам 08-02-412, в спецификации также есть распределительные коробки НР70 - в составе работы и технической части сборника ФЕРм08 - нет разъяснения что эти затраты сидят в расценке на прокладку трубы гофрированной,...
... расценку 08-02-409-09 для крепления гофрированной трубы после этого затягиваем кабель по нормам 08-02-412, в спецификации также есть распределительные коробки НР70 - в составе работы и технической части сборника ФЕРм08 - нет разъяснения что эти затраты сидят в расценке на прокладку трубы гофрированной,...
21.07.2022 17:21:21
Да и т. ч. п. 1.8.42. говорит о том, что в ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях» не учтен расход следующих материальных ресурсов: коробок ответвительных, соединительных, проходных... Изменено: | |||||
21.07.2022 18:38:26 Олег, может вам расценки применить, в которых учтена установка коробок в зависимости от прокладки кабеля или провода, например, таблица 08-02-401. Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, таблица 08-02-402. | |
21.07.2022 19:23:45
| |||
21.07.2022 23:25:47
Коробка НР70 32097001 распаечная пластиковая с сальниками 75х75х42мм IP55 Для открытой проводки. Степень защиты: IP55. Материал: полипропилен серого цвета, ударопрочный. Имеются 3 гермоввода и перфорация под 3 обычных вывода на боковой части корпуса диаметром 20,5 мм. На днище имеется перфорация под одно отверстие диаметром16 мм. Напряжение: 400 В. Гипс и проволока предусмотрены технологией монтажа. "Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter | |||
22.07.2022 10:28:48
| |||
22.07.2022 11:13:31
ФЕРм08-02-409-09 + ФЕРм08-02-412-01 + установка коробок = ФЕРм08-02-413-01 по пункту 12 | |
22.07.2022 11:33:20
| |||
22.07.2022 13:53:26
| |||
22.07.2022 14:12:37
| |||
22.07.2022 14:51:10
а не пропускает безграмотный эксперт безграмотному сметчику, который не может доказать применение расценки на основании основываясь на состав работ в расценке и кино из ютюба как гофру протягивают... понимаю конечно что иногда дешевле с экспертом согласиться и не портить себе нервы, но вопрос то на форуме стоит В ПРАВИЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ РАСЦЕНОК, а не в дублировании идиотских предложений псевдоспециалистов... | |||
22.07.2022 17:15:31
| |||
23.07.2022 06:10:31
| |||||||
24.07.2022 13:24:36
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
24.07.2022 15:18:47
| |||
24.07.2022 16:02:38
Основные трудозатраты при прокладке гофры - это установка клипс, которые идут с шагом 30 см +/-. которые в расценке 08-02-413-01 точно не учтены. 32 дюбеля на 100 м - явно мало.
Вообще мне частенько говорят разные "эксперты" что в 409-09 - учтена установка коробок. Изменено: Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||||
24.07.2022 16:04:32 Максим,чем резинобитумная трубка от гофры отличается?
| |
24.07.2022 16:07:56
Изменено: Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |||
24.07.2022 16:18:50
1.8.42. В ФЕРм сборника 8 отдела 2 «Канализация электроэнергии и электрические сети» раздела 6 «Сети проводок в зданиях и сооружениях» не учтен расход следующих материальных ресурсов: материалов для крепления кабеля; | |||
25.07.2022 11:11:44
409-09 - не дураки же придумали - они её мучали лет 10. Поэтому "по пункту 12 Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | ||||